为啥要每个月换呢?不是每三个月吗?这个和燃气费有啥关系,~~~请指教~~~ 4 ?9 K8 s" X D7 @
% W: F. U0 g! F1 @. }
我观察了一下, 暖气的排风扇是从外进风然后经过过滤网, 把流动的空气送到暖气炉子那里, 当暖气在烧的时候, 风扇启动, 把热气通过管道吹到每个排风口, 当过滤网覆盖着厚厚的灰尘时,排风扇所吹的风不能很好的通过, 就造成热量不能足够的达到每个通风口, 这个室内的温度就上不去, 温度上不去, 屋内的温度调节器就不断的启动, 这样反复燃烧, 炉子就会过热, 当炉子热到一定成度就会自动熄火保护, 所以就造成了以上我说的5分钟暖气就启动一次的说法.
/ K0 u Q. O) @' L# A0 w
1 h$ M3 g0 d/ N, s7 d7 I 当我换了过滤网, 排风扇的风的力度能有效的把炉子的热量带到每个排风口, 这个屋里的温度就上去了, 温度控制器能正常工作了, 炉子也不会频繁的去烧了./ j! m; W8 A7 E1 x `# E$ h2 O