请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑 6 Y3 M! I1 O9 U* v) L
* @8 S9 l* d3 P/ l. K% X5 f
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19 / ~5 P0 K2 I3 _" {, o
楼上进风口忘记打开了

5 x- O2 s: H, L5 I进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
% P' T% [+ R! a4 t$ w. t- _; |8 j( b- ^9 D
解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.) }9 {: \7 l% \& L9 J
) _1 }9 x, {$ a- I* M% S; A$ Z
另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00
7 I& ]7 g% y. Q# D楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
4 C! X, Z% M+ v0 _  v& z; U, e8 f
& d* B4 V7 e& e0 l/ x- O1 B解 ...
5 x8 W; [8 M, _1 c
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13
: t" l: r; U$ F, I! T我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗

3 V9 L* l1 Z7 F. j. q2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
+ [$ r- ], i! f& W9 N& I1 W
6 t! P; R; A9 [8 R3 T( C如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹.
) Y8 Z( {* x+ i, f6 X3 \9 p9 y( E* ~$ Y5 I$ v& O
在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00 9 s( h: ?; O* O7 G( G) I8 p
2004年的房子, 隔暖层应该没问题.   z: o( @6 s* [

& y6 q9 w' S; Y6 O如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...

5 Y1 T- h' E8 i" i地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43 7 _) Y; a9 ~+ N. z( b
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...

7 }; q1 F" ^& j7 f  ]. F现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14
7 |! U9 f7 q3 r) u' m! |* w现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
, Y7 G9 d$ k) W; k
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31 # ?# c) T- a% `( m
搬到楼下来住!

0 k- O1 w0 i1 w厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20
+ Y& U1 H& g" D8 l: Y试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
" d: l0 V) O$ K) Y! t7 }& o
楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40 ) ~6 u9 K: J  o6 G* o. u& c5 C9 H) k
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
$ J# ^8 C$ x3 ~9 R' O* [! \
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
大型搬家
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14 $ x% c. w# ^. V& m: p
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
* x; L. \$ h4 r% e
再不行的话买电暖气放房间加温。