请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑
+ Q# N5 ]6 v8 |  l" C" \% C$ c; ?6 x% H" G2 z
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19 5 D" q- h! O. O6 G3 Q! M
楼上进风口忘记打开了

0 d9 b2 C. C+ V5 ]9 j" R( h4 n% [进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
1 i7 U/ ^9 r- I6 \7 @' |4 t( t" F& ]- R3 G" l
解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.9 V% X, \5 s. F9 I' ]$ K

4 p/ t, I, @0 [/ W' z另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00 4 u9 u& j5 V" _5 f) m8 V9 _8 E9 X: ]5 u
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
4 f" g  k: i& Z6 M' V5 {% U. @' A  R) ^9 A, [0 H( q
解 ...

% ]5 e- b' M6 t; ^+ b我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13 " Q& Y* V# T7 s; x
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
5 {5 a9 }; `+ k! v+ y
2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
) b$ a5 l3 a" [. ]' b' I7 Z  V6 L  K
; p$ {' n& R( ~: c1 U4 G/ g如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹.
  m' H, K: {0 k# f* w; f
1 i% U5 L; j7 H) [! h8 H在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00 9 w1 t* ?/ C4 S/ x; _
2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
; v9 l+ ?" b- ]" Z* ~0 i  o" A& M9 a8 D, [, t, |  l  ~# y, g
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...

/ o" J1 F& y9 t* A+ x+ k3 q* x地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43
" ~% f) |5 x+ E0 J) O每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...

( s% z; g6 T- i现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14 7 a+ E- U/ y: j# L/ n" M
现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
" x& u  e3 _6 J. y1 A# d
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31
2 q1 X5 b% t% S" V搬到楼下来住!
, _0 U3 q8 A& h' ^% O5 I: ?
厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20
! _# W0 m' R7 }! v2 x" Q- N' O- F试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
- o2 w- i7 F4 S  I1 E
楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40 . X* [1 q5 Q( b* z
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
6 r4 c8 g* M: N. j  z$ M6 s( \! ?* _
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14 / Y4 ]. K. ]- ?8 u% t, ]3 O* k
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷

' Q3 L+ k7 i2 e" D7 m再不行的话买电暖气放房间加温。