埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2593|回复: 8

请问foundation的gravel

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问foundation的gravel是不是在basement内外都应该有?0 s( o9 {- k1 v- l3 C; r  r5 w
现在新建房怀疑builder没有在foundation墙外铺gravel就回填土了。
. `7 Q1 m9 L& |# R# c( }, h因为看到同区同一builder工期差不多的basement内外都铺了。而我们的房子basement里面却没有。
# e6 U) J, ^0 s  t1 C. B% P请问$ M/ \; O& }# n) o7 S7 x
1. gravel的作用
6 y! i1 [  X% e: S) N8 `2. 如何能不挖开土而证明回填之前没铺gravel* D% r  h7 R* B$ y
3. 如果真的没做,有什么办法补救吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
GRAVEL是做WEEPING TILE 的, 在FOUNDATION外必须有, 如果没做的话, basement会进水的。basement里面一般不用铺GRAVEL吧, 但如果LOT 的WATERTABLE太高, 就需要在BASEMENT里面也做WEEPING TILE了。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 21:17 | 显示全部楼层
Gravel 的意义在于不让泥土进入 weeping tile。如果内侧不做weeping tile,没有必要gravel。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 22:02 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 21:54 # R7 l& [* R2 \$ C9 v. ?% B
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
- o/ v9 e: B) X. i) j, L
嗯。回填不宜太急,混凝土cure需要很长时间,回填拖越晚越好。
大型搬家
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-9-27 07:12 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 22:54
6 j. I" A! |  @8 ~% n+ A; @楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了

& v! X! t9 V+ w: {谢谢大家的回复。5 T+ m3 y2 V7 G
所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
+ t1 m) s$ s" h2 W这个在最后房子完成后的inspection能查清楚吗?
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 15:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xjie 发表于 2012-9-27 08:12 * ^( r% G1 Y" O3 }. |+ u
谢谢大家的回复。
, {: V+ e! s; Z# B- r) Q+ \所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?* f# ?- [' K% }; C8 ?
这个在最后房子完成后的inspection能查清楚 ...
* b7 H2 a3 h- v0 D& V: |+ T1 n" W
是的, 住宅的建筑过程中有多次检验:地基,木结构,排水管道,水电气管线,保温棉和防水薄膜,最后再来一次批“准住证”。以前所有的检验都是由政府派人员检查,最近几年开始成立独立的检验机构承接政府外判工程检验。其实final instection是最没用的,再大的房子检查人员也不会待超过10分钟,因为有可能引起安全隐患的全都被遮盖起来了。墙面坑坑洼洼,油漆不均匀,踢脚线没钉牢。。。这些外观上的东西city inspector是不管的。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 20:06 | 显示全部楼层
今天检查了一个新建房,为了回复您的疑问,我特地在地下室掘地三尺,如图:
8 j+ D, I; [2 j* |9 r6 J 1.jpg
: D( P. A* w! H  i/ Z$ N! a( C. y% [: o0 F1 G
1、地下室水泥地坪下真的没有gravel base,我问builder, builder 说您当然可以order gravel base before pouring concrete slab, 只不过 cost more money... 3 W4 i# L& D6 c) \
( H% w+ W1 L) i; M
2、怎么检查slab 有没有 gravel base?  一个字:问。。。问你的builder, 如果没有的话,我想他没有必要骗你说有。。。或者“刨”,就像我这样。。。呵呵,kiding.... a$ E# B2 V) g
8 r4 m/ Z" S1 T% Z; D1 t% \, h
3、如果没有怎么办? ,想想大家大都没有就安心了。。。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
gravel is to let water weeping to the the sump pit, that is why it is called weeping tile.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-26 04:16 , Processed in 0.265552 second(s), 23 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表