老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
重启shut-off switch 就启动,过一阵又停了,换了shut-off switch,没用。请问哪位知道是什么问题?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 13:44 | 显示全部楼层
大中华冷暖维修:Raymond  Wu 884-9286
鲜花(240) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 15:14 | 显示全部楼层
查一下你的温度控制器 thermostat
鲜花(240) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 15:14 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
maybe that guy doesn't work
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:09 | 显示全部楼层
maybe that guy doesn't work. O- w: _  t7 M0 f) U% _
may 发表于 2011-12-1 15:14

& K' @* j) K: O  D% W( i; b但是手动启动后,暖气炉又能自动启动,过1,2天后又不启动了。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2011-12-1 16:21 | 显示全部楼层
就不告訴你.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 18:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
[quote]重启shut-off switch 就启动,过一阵又停了,换了shut-off switch,没用。请问哪位知道是什么问题?
2 h- a8 ~) k; S, u! \5 gALISE 发表于 2011-12-1 13:14 [/quote* ^8 v8 `& F1 b( D( B
  k! N+ T; f# z5 J4 U0 s
温度控制器里的电池该换了。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2011-12-1 21:13 | 显示全部楼层
重启shut-off switch 就启动,过一阵又停了,换了shut-off switch,没用。请问哪位知道是什么问题?
& @8 l+ k- g+ AALISE 发表于 2011-12-1 13:14 [/quote
; |7 j. [$ `& _- i6 U: A: a5 @0 e
温度控制器里的电 ...
. y% M) v& K6 @5 W金蛇狂舞 发表于 2011-12-1 18:34
3 s) u, I  l7 k/ z' Q

2 w8 _( @& I* v8 K這個答對了。(沒有獎金的)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:38 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
7# 金蛇狂舞 / W5 m9 p8 m6 A: }$ t
已经换过了
鲜花(31) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 22:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这是典型的flame sensor 问题。一般两三年会发生一次。
- E8 _6 L$ t# D0 B把它取出, 用砂布轻轻砂一下,装回原。/ g- m8 S1 e2 K, Q' s" S