发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。' R8 O7 O, |7 ^. `- `$ M& M
% r, l& c) z# p' n( {
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
/ S: {6 ` U: n3 T& u' M5 h我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
$ ]0 Q. M* A$ R b3 E& R+ j
" a" [/ J% `- s此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
6 q: q8 d# _) D! S& [5 H4 n* ECASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:* T; |$ U& T9 n. Q$ r
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
2 |! l% a8 ]3 H! k: Y/ p
% {6 m/ d5 r0 G5 d' a) T# D2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2506 _6 A7 w! S0 C* s. ~
& W: g5 b: J5 L% \, D3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
) l( v- C0 j4 Q; |6 I5 i$ G1 i; q3 k9 [. p2 \! @
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
1 e6 E/ I) a& B+ b% l& p* K
- D. `% ~$ E- B" j- Z- t* F可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。& N1 }9 x( X6 R- @* e/ t3 B* }
+ A8 @6 W& e& z4 O
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。- k2 g$ D& W7 J/ ? L, ?
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。, T" L) f( p1 m& y
/ g! Z0 t- C1 }! v: K
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
) P& @9 I* f$ ]1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数. s% _# H" C. D- [3 q- T& u6 ^
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?7 L! I2 U% v h9 ?
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
8 k9 H& R+ S1 ~. g C+ a+ Y+ d4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?% I( u n$ n8 p& @$ _& \
2 L6 ?/ B' h7 ?/ d
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
% e# v0 W8 e, t1 B( O! c9 L: P3 i) W" Q a. _. i2 g9 q
谢谢
) ^, H* g. x" M# p4 g+ w8 i: B2 @% |
1 X4 E2 v* }7 Q# Xrichard |
|