老贾,感谢回帖。4 d; b- I6 {! L" w
- N) m( ]' ]4 u6 X2 [6 J
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。& |/ K' e2 m# y: r! _
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
) c. j/ [/ N/ {3 x% L& c* N) p4 O, ]
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
9 J4 B/ A1 z' V7 F7 V* F) \1 M& ^( kCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:2 h+ O- ~# W, E$ I# X C7 Q
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
& [5 v# y, c7 r, O o% S5 _& S, _1 {7 C4 F6 `
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250* a% ]6 P- Q3 _' I* s, y5 V. P
) Q& G; P9 ~! T( K% L7 Q3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
: E" S% O5 h, G A
+ i- F3 d% W! k4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2602 q0 U+ o+ E6 c- C: {
; D- x) r" H4 z# @. \) i4 f, L
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。8 ?4 {; N% o" s# l
- L/ g6 a: |: l7 Z! @
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
3 ?; s# [: U2 U' M% o以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
- v' a+ D# v& H. M; Y" `, Q
0 t$ ]: |- e; V各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:: T6 ^9 }0 J$ G0 b, @
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数7 Q. e! n9 ~, I8 [; I N- [
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
( _+ p% T* ?: L/ g. k d" U3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
* i+ O; Z+ f, w; J) `: p4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?2 j! q# y% w& Z: a5 T _; _
4 e# x8 @8 U" d4 y" r以上疑问,还望老贾何众高手指点。7 G7 U! D @/ V4 q! F" C
% n5 z5 U5 s9 @+ \* g5 ~谢谢% o5 `" S1 m2 {! Q3 b- \
" l/ W0 W* q B% l2 J0 I3 Srichard |
|