老贾,感谢回帖。
9 V: G/ N( P( {; U
& a9 o) f. Z8 B% z t4 L确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。- h- |, U- x' m5 C1 t) }+ H
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。9 m2 y. J, H# j& X) l; T
! k0 X9 V+ i" e3 c, G$ B; l' A
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
# I5 n( X" Y$ L/ k2 j, m: WCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
" [4 d/ w( f7 F, m% |7 l# c1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
( R. N1 W1 k+ X& l. W1 Q/ `' n, b- E! ?
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250) R! ^# @4 g. Y8 l- J- A4 ~
6 X9 k3 _5 t5 v8 q
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
% u- p, M6 j* O, D8 k* S9 o
7 D7 m. E% `! ? t4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2603 z2 ?4 ^7 U- G
: c" J m+ j" h+ o! Q
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。; Z" U$ R7 I, o4 d$ z7 ~7 z
2 }, g3 C3 S$ V因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
' L. b* j% M$ K+ i5 e以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
7 z) B3 ~- p' l5 G! @/ R. P% @8 P" @# Y( S9 A
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
; h; A& }# {. ?1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数4 R! O y! c* M" y
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
3 [2 F0 Z% `# [ z9 b1 _3 Y$ N3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
8 i, ]) d, E5 e4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?: x" v: |; o2 {+ o( a
. j/ q q* p# J, T以上疑问,还望老贾何众高手指点。7 a" y5 K; m/ E3 Q* A0 J/ d
) t$ ]2 L7 h" e. [6 m( J& p0 l) u谢谢; O3 P+ v; y- d& |# K( f1 A* U
/ p, x8 {0 X, U. \
richard |
|