热交换器过滤网结冰了,堵住空气通道,有啥办法解决?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:36 | 显示全部楼层
take off the filter.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 拎壶葱 于 2011-3-8 19:49 编辑 ' C# B' y7 p1 |$ }( l9 ]
2 U* v2 D" S/ ?/ s" r# J0 g! N
哈,我的也是这个问题。
# X, B; `+ e6 u' z( q1 B& w( {, ]
觉得这个是HRV设计不可克服的缺点,对于在寒冷气候的地方。
! {  o5 Q5 {9 D
; |/ R, ]/ \0 _0 l结白冰的是排气侧的两边,靠近里面的冰特别多厚,靠外侧还没冰。只要房里有湿度这个结冰的现象难以避免。
& L, _# t0 c! w3 u3 B  p
0 D( B9 ]( z" A. o  |: \  c2 n, w把湿度调低一点,另外我用电吹风化冰。可能得每个星期或半个月吹一次
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
take off the filter.
/ w& P7 h. ], r9 Knanfang 发表于 2011-3-8 19:36

( f) l8 H+ R8 T
9 d& q4 A+ m7 ?- j/ d3 F: {* W不用filter的话,一部分废气在室内循环。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-9 08:55 | 显示全部楼层
add insulation. buy glass wool from home depot.
鲜花(5) 鸡蛋(1)
发表于 2011-3-10 01:36 | 显示全部楼层
filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 08:46 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
[quote]filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。1 g( r( ?# }/ J- n7 u
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 19:11 | 显示全部楼层
正一下楼
; g5 Z0 [3 i7 t! X" [  j% H: y
& V+ J! Q7 z4 I' ]$ q. a7 f/ V结冰的应该是热交换器本身,和filter无关。4 b) `) |( K" h& C