请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。5 [0 k: T9 i; J% K, Y1 A5 V, Z

% m  G  X- o4 MHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
3 n8 x0 @7 D* [0 Q9 U4 d$ H" I9 q) H0 j
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
3 f/ i! V. o! {* ^如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。+ N; y- V2 L  ~! _0 r* y: F# ?

9 i! d& l, b5 M; J另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
  z2 R8 z7 f9 ]+ _; F& G1 D0 D' @2 y% R  ?
亚省华人 冷暖水喉
9 u! @- X# E# ]; e/ EAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。& m! u2 |( B$ g* A
3 l/ X! l8 p8 W. x4 o
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666* C+ |& H0 t0 F! C/ h
Email: alcomhvac@hotmail.ca
+ c! H2 l# C, m( ]2 }+ iContact:  Walker