如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。& k, E; f9 _2 K, c
" l' i2 b- G" W( P7 p+ v4 {
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
& z8 S7 }  X* h& s  k  A% W% P) R3 ]+ j$ B7 _+ J$ ?
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。4 s9 y+ k" r* d0 z
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。" K- ?3 U- r3 s6 |

+ r$ b- S: n" T另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
. h1 |3 f' V9 m& h9 \6 _! Z8 n6 [3 h" r/ B
亚省华人 冷暖水喉
3 _4 N3 g8 q! [7 m; C0 J- R  b* j- YAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。: U( T) N: K5 x8 _0 a
2 `' w! }: c8 E
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
9 o* I' \/ _& i' N2 ]5 u. ]Email: alcomhvac@hotmail.ca
2 @* D* i: W7 t% F7 S- ^( P; DContact:  Walker