UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
- f) p3 s2 D% ?(1)日检& | B# @1 B4 t" f" A3 q
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;* {, s4 p9 v/ D9 q3 ~) b
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
/ i% J% H8 b/ v% p: r Q3)有无异常噪声;
7 R- _6 Y3 S9 Q% T5 h4 N4)确认通风栅格无阻塞;: w9 C) b& I# y/ ?0 j2 W
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
; U8 {5 x# f! ]2 I! H% ^(2)周检2 T5 l& Y8 B% ^) w D/ Z7 [2 z# u4 M
1)测量并记录电池充电电压;& u, W7 @/ p6 i9 I. H
2)测量并记录电池充电电流;
) V: h' [/ \5 _: f3)测量并记录UPS 三相输出电压;
2 |# x, j2 K: Y G4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
# w# `5 O/ @$ i' I6 W4 l* C如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
5 I& i/ p4 P! s3 U( c1 K(3)年检) w8 N' {. }. f5 |
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
- G3 h+ S+ o2 B+ E+ r( I1)首先按周检的内容进行检查;
1 ~6 K$ |5 V1 [ ]2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;% f3 y7 R" [. ?3 \
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;. N% C; c" {0 d6 h! E! J
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;8 M" s9 r- s* C7 u9 q, h9 e1 l
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;. }4 m8 Z/ e q! p
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分: x1 p+ E" }7 Q- c6 |
电容----检查漏液、变形等9 f0 _: {8 X7 A& e; @
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
9 I. @; }0 K% `$ B2 I' ^+ A" U' k5 E N; ~电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
8 M) u$ D8 @9 ?# F. x! j印刷电路板----检查清洁度和完整性! _/ L' |% _. A' P% p, }4 o: ?
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
3 B d. U& z. l4 h' ? m% b" q8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;3 }2 m9 m: e& {( D5 `( A: C1 j
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
2 w( C3 u- x6 I' z1 f; [(4)其他检查( a# X! |( z% a, J/ i+ c
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
3 }: P8 V, }- P0 M# m2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
- Y- _% \! R9 }# n _; \3.1.2 电池维护+ T$ J' O0 R, v% |
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。, }: i: u/ e t8 W+ L/ W0 Y6 i$ f
(1)蓄电池保养- {( G9 r, m% f% J$ g. i6 y* o* r& o
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
' A" P! m9 @! l1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
* s+ S K j: ^+ N/ ]3 g, l7 S2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
" t9 ]% T0 g2 c: T3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;/ ~; [% i$ R( L8 S) Q
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;* h6 ?! k8 h# O
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
+ B4 O+ @2 S+ b$ N) I$ A6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
+ x) ?; n% U/ z' c) \3 x- v/ ^(2)手动电池自检8 Z7 U& _% D4 r2 D2 C6 {
允许手动电池自检条件为:2 k0 W* n: S/ ]
1)电池接触器闭合;
: s6 b% h; i5 T' E; |, h2)电池处于浮充状态;
, |+ H8 O. M* b( y) h# M- C3)整流、逆变通讯正常;
4 [7 G8 f! z' N; P0 Y4)电池状态正常;+ Q7 y; c J* T) H) Q, a8 f" [
5)整流器工作正常;1 w9 e1 p8 e9 _1 x, `6 G
6)市电电压正常;0 s3 X; ]) s6 a) L) Y
7)逆变器正供电;
7 r3 X( a$ V* l+ |0 I8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
. c9 t1 m" h' v# E* o9)UPS 不处于联合供电状态。
, ]% u9 c& s; y8 B; S0 K, d- p以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
9 K, d1 U# g, }* [7 u8 e/ ?4 m按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
: F4 s3 w. b0 r9 E5 g电池自检结束转均充。4 e& ^8 m' U1 n0 I
(3)自动电池自检
- v. s; e. r" N. P. E当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。* H% S/ x. \* ?5 H
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
& ~, Q9 ?$ A# [; B9 O3.1.3 故障检修
* o+ d' {6 K/ M v由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
6 u2 j. G9 e" V6 R- t$ Z2 H" [9 d% X3.1.3.1 故障诊断基础
# J0 n4 W$ m* C# U8 V& K& b一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
. O5 l& v% x* j* RUPS 输出电压一般偏差不大于2%;6 `! ]8 s+ |# r6 Q5 L/ |- \
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;( C" y5 \/ g$ v0 ?
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
: B( t( i* E j3.1.3.2 故障诊断步骤
2 \/ n9 Q$ ~( C2 m【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。* u% B1 C; ]3 S. _- w. H- F% N, U$ ]
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。$ C0 ]" n" t0 A4 T6 j- Y' |
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。3 Z7 F5 P3 G, G0 W! n
3.1.3.3 异常处理# O5 z \. G6 }% a/ W* M5 G" H
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
0 ]1 r; N3 _% r. H( F" i6 X0 A表1 无告警指示的故障处理6 c! a8 O/ Q- b8 a; K7 p! E
序号 现象描述 原因分析 处理办法- R' N; e! Q* ]" Z
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入8 ~3 A/ |) E8 d% u: z
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求* @& e/ e& A, m, k- f3 C+ j& I1 h
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
& u! F, @+ y s n" I: s# r" I3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理2 Y# ]$ [5 j; c' a! K: [; z
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。) U" @8 t( d2 V/ @+ E
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。# y2 X& g+ h" h% |; d2 m& c) g' ^
8 Q0 S+ o2 Y1 r, G
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件" R$ n9 W# ~& O5 R% |; D- B! L4 \
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
$ I5 B, L" Z" h4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z" M1 o$ j7 A7 A( L; I* }
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP- s3 d4 E6 G2 P) A
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 7 L" p* t0 Y6 s4 |1 R
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 * m1 Z9 x* U; s, W1 `9 e6 z
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 u! t* k* N' }: k. |
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2. s4 A5 d6 j+ [
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
6 F$ m/ b' U* G J4.2 显示控制面板2 A- h7 `# u" q! j
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|