速算10千伏架空线路电压损失。
9 w9 Q2 B6 g. Y0 ?( X) u# ^9 p; F: s, x' }/ P$ v1 s u2 n' f
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
& b5 E1 R) o# o" F" J3 M: R5 K
, m3 s+ U: W! M" M 得出计算口诀:
& Q/ B; A. l3 W% ]# ?& P8 B' V- p) K# S
架空铝线十千伏,电压损失百分数,
' X; o+ z+ A/ B( g! w' |3 F W1 k6 g, G& J
相流输距积六折,除以导线截面积。8 m! N) ]5 K/ g. k& |; Z4 B! Y3 p
& Z; n& Z5 {$ _: Z y) M4 A
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
; b- g" s, D" a, _8 |4 M
0 r9 U. E# _. u0 I 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|