埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3304|回复: 0

[技术互助] 电工口诀---2

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
速算10千伏架空线路电压损失。* z8 a; W6 t& \% ^* \0 u0 g
' U' l7 N  p9 L4 [
  我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
; i" x2 w: G/ z/ j# Y0 q5 F' J6 w+ O3 A
  得出计算口诀:
( ^8 a7 ^0 Y# G+ g4 ~
* X9 {5 I5 M( j  架空铝线十千伏,电压损失百分数,
) K. r! o$ O4 P3 \4 _/ }# z& K: C& c+ d; A9 P7 S* J0 R6 h
  相流输距积六折,除以导线截面积。7 o  B, E, b: b

1 W8 c, c) N2 q: g4 P; V* g  说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
: h- P8 F- E, U7 N# E4 Y/ W& H8 m$ D( E6 T
  本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。