速算10千伏架空线路电压损失。6 P% h% u: K& ^' Z. m. X1 Q
4 J1 m0 P8 o1 N9 }8 B; ^ 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
* i$ y1 h2 B/ `5 P; p( o# Z* [2 }( ]4 S
得出计算口诀:
/ H* j, v9 b& d# [$ ?
/ \3 m) s K- u' f# [" N, z 架空铝线十千伏,电压损失百分数,* r- P& |7 P" K% J c/ k. o8 _$ z
% c0 Q$ v2 s7 K' q8 ?; E( M5 S
相流输距积六折,除以导线截面积。3 e& a3 ^, B) Z* G0 @
" m" \4 J, R* v! X
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
; r! m1 B0 c/ v8 Z
5 X! B9 m% a$ [, _) A# h L 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|