 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。7 u6 ]* a; |1 H) y0 w/ w* E u
# s( W# X2 e+ D, |" `' V 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
: ?, _- Q8 o" K0 b, e6 p6 ~# I K3 {8 b& {6 v4 l" r
得出计算口诀:8 v5 N5 H+ E' e* E0 W9 i: f; j
3 G( A, X; h! O p0 ?; z 架空铝线十千伏,电压损失百分数,# B% G# {2 k7 X+ N" j# Z
, t/ a2 Y4 e2 o% ?1 t% b% H
相流输距积六折,除以导线截面积。& I T" e3 S$ [3 a3 z, e
- S) q. D; G! P5 Z" J+ W. v
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
" I+ K1 [ l- Q$ O
+ _4 R9 Z/ Q9 [ 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|