 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
' S! `- G/ |4 Z, c6 h' j, ?. E& Z8 ?( z3 U+ b: p' C
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。- J5 Z- a+ F/ E3 V
3 I2 A9 N$ R& P% p$ L- } 口诀:+ j+ k) g1 [8 S' s
% ?/ ~, |% d1 f( z' p
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
1 r {, w& F# o$ q6 R7 v6 ^ [5 `+ `& B0 P) x8 x2 i
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
8 H' e2 G) G" ` U, b# f# {) i) l! z# K( s4 ^# u
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
5 ?$ O0 n+ U0 |4 _, y B( [7 `
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。8 g$ S7 m. L F. A2 }+ ?+ S u% B. J
6 ~* K; z% Z0 ?2 Z5 s! _ G7 m, R6 ~ r% E
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。3 d* M( P4 q- _
. `5 ^* j7 i+ W3 h4 @ 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
" N! T6 f& R$ y0 u
' h4 I' r2 q+ ~& Y! \% `5 P. Y 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。7 `, y( J o! z0 N3 c, |
6 h1 i' b2 E3 P) c. ^6 a 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|