 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。0 u$ e* B' T3 G
/ Z8 a; P* b/ ^$ m: U- d5 M 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
- \# i' y$ m6 W! { y, t3 u8 W2 L" q4 J: s
2 \0 V& p4 z& e9 M" w/ ]& n. E5 t 口诀:
, ~* N* v3 W: R# F4 A( q7 s% S7 K
* |$ t9 a( {. _# F2 d 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
- j6 A! H# {$ Z- Q& p6 F2 k* ]2 J! ^# r
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。+ c5 L* S1 r6 ^5 @/ j0 Q( b
) x7 |) W6 K9 Z5 @, `8 ]. c/ s- i
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。1 D/ f1 [3 F0 z2 O; ]4 G* k
- P! u9 P0 O9 X6 ? 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
' h8 D2 z. o2 S5 p0 A$ O4 p0 X1 k, P, Y3 u: B
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。' S, E6 p+ B1 }4 q D3 O, C0 {
4 |! A' M% M9 e M
电压等级三万五,一安五十五千瓦。4 z7 j5 z1 F$ F+ e# K7 b) `4 N
8 C8 W9 \# v& z9 l0 A
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。5 M! ]5 s' @( T; m
8 o& | ]9 P, u, } 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|