罗托克电动执行器常见故障及解决办法
% c5 _( R. K0 u* d+ J# ^部分常见故障及处理
2 `& g  B$ p* f6 b6 U/ R1、 执行器阀杆无输出: ! M& y2 _% Z  a+ ]' h( J  r
A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。 ! z" R9 V8 s4 V3 b0 I1 \: w
B、 检查电机是否转动。 : e" n, }" h. S0 Z. B7 a" ?4 K7 h& g
C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。   s+ y- \/ _; i( M
D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
7 r% t2 o2 B: p; Q2 |2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
8 N$ P' w+ R! ]8 s9 |3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
( j- I0 y  m7 q! e. _( z. r/ ^4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。 2 E, P# c; C9 f2 k
5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
/ V* Q5 e! t, u3 E6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。
& g" G& r3 \4 ~* u( D% q7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
8 f# b$ z  K/ Y' c4 q: `' M+ `8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。 ' y( j7 u* g- J2 a$ m' j) P
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
: j9 R: ?1 D  t4 T& t% t! N5 F10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。
6 u( a7 {4 `& z0 X  t* H11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 + M+ A5 _/ F3 D  s% Z
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 ) D5 [9 @1 L* I1 v$ k' r: j( z
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
) Y+ C1 t. o8 g& L6 W14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。
4 ?& j7 ^' C9 [" d15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。
& ^* F! A- _2 o16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。 $ d8 x% Y/ R6 S; V' }" u3 N
17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。
  u3 ~% P: L% @  A' |18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。 ' K% A; T6 k. F$ H2 Q
19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。 ( T3 U1 b: Q  U" R& U) k
20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 + l1 k  _) L/ g; t' j2 T4 r
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。
, f0 W- v* `1 [  r  }22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 ; G/ k! h4 i3 Q* {
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。 % E4 h  P) G0 G0 b. M6 a) c8 P2 G
24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。 - d+ L4 S( T* ^" a) s5 Y( [
25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。 " o- ~* e& R( g
26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
2 x! t; S5 Q( D1 E0 ]* H- b* J27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
. L( T* @! {) |8 o7 k; I) k28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。 ) I0 o% Y8 W( K1 x" v" S
还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。