埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7711|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 5 w( C6 x# y, G1 @" N- j
) X) X* z$ s1 I! Z. T8 m9 `+ \
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。( m% |0 f. H3 A& E
$ k7 r2 ~% |5 s: w
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
; f8 r7 X  F- A) R! S  X
0 }+ t1 K: {/ T2 G打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
5 R3 ^$ K  o. Z& F6 D9 o想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。$ E2 Q8 t1 r. q& a* y% X. |
' _0 G  k. Q5 C0 c) ^3 ?/ X
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?- A$ l) G* j: y7 ^. T

$ _7 j( U1 y# i  {我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
: P) u. L" d8 c4 c+ n9 I2 D4 u. K. m
. u8 r: d8 v, s# y) L请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
: n$ I# j: L, i- }3 Z/ d' ~& }# B& i7 M
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.3 K3 r1 |8 I$ E7 C$ O  B7 Z0 q
there is no problem for wires.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 1 m3 z. t( i4 F
check bathroom 's GFCI receptacles first.+ u: W! q' C6 ]) f
there is no problem for wires.+ @4 V/ f9 @1 v9 |1 S+ X/ r3 d
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

0 T" a+ w- M, `+ \/ Z
7 k# k5 t) K6 eThank you for your advise.
; k) B, ?  O7 z5 U
5 j" n4 r5 X" c9 {GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 1 {4 I8 l2 K9 Q& b
1 K+ c2 g* f' V& s3 D$ W' D
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.) `3 b3 ]( f) b" `$ g

# J2 A; N" |) k. Q- }) Z  hJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.' C7 P2 d; v4 F/ c" c- ^& O' L# @/ x1 b

" F+ `' ^+ O2 b: G1 uSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?, w) P- l4 i* f1 s
; y( A! o" y7 ^4 t, f
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?3 G6 \6 i+ b$ }0 }7 _! }
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?  W9 q! V5 Y. {% f8 e
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.) X- Q' Z& ]% I, o
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?8 ?, Z/ c# \5 q. W" d2 t# ^2 n
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
3 g( K. F  z: U7 S9 o/ P
% n3 _* _7 _* P
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!$ z2 N- m# e3 `% u

" d: o8 `; q2 H. c, Q. A3 m9 B) K
& @3 R; i) o  u: x) w
! ~+ c9 t& K: I1 E灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
$ s- n1 L  }' q/ X
/ j5 `3 u, q1 m5 r: o- H4 R1 B# H6 s必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
; u, w& _5 M  @) E
# |4 {" W7 D* ~5 t* Q 7# 贾电工
+ n( M' W& L- t6 K9 q3 V" L- t/ E* E% T  ^7 ^4 K$ y
! `1 T. n. f2 H) p
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。/ ~! O* z8 l- n+ g4 l0 y

0 J0 U, I( p- ]0 `5 d% t你的回复,我看不明白。傻了。
: }8 c  e$ m4 Q9 O! g  O, G- t! E1 Q2 Y9 r9 b% ^  z, j$ {8 O
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
$ ]9 A, p. s: o1 ]! U* |% R3 `- X$ o7 L: n7 O3 }1 k" g  {: l' Z  |( E
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
% c# p8 W9 }1 a& l. E
& E9 h0 j+ n1 L谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 ( n$ Z# ]" l) Y
$ p+ D# f7 K# ~3 Y1 F' P
# j& J' t3 ~- Q1 d/ h, N' k5 Y
Thanks, bro.. E# x& u: W5 a# u: I9 `3 u1 l% {
' T5 y/ M: z2 T% k
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.7 u6 Z& Q1 s3 ?; w

8 C7 v$ n, X/ O  h* L) c+ H4 k* ^If I can not fix it, I will give you a call.2 }9 O& X; B% P7 m8 M) x" m

" g2 i; N, d6 u2 P7 H% v! TThanks again.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR + x& \$ T. T& d, R

) Y2 O2 d* o5 o  n8 l
9 Z9 @7 [7 E8 y0 w4 I' Z这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) @( u, a. z1 h) k; l& s5 D# t
, M0 W5 ?( f3 T/ K' _" W0 @* [
事情经过是这样地。(我当时不在家。)% }( _5 q. h: u* m: i2 v2 v8 Q3 K

! S: s9 ~5 Q2 K4 M; ~1 d我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。; n1 C1 C6 l4 J9 }9 x3 T

4 d' G: m( T8 ^0 M4 p  [9 R8 z7 H(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
  p1 o- H/ ^. s+ C: K  E* ]5 F9 S: w4 D- l3 i/ {# _4 h  c6 c( i0 W
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
' D) _' u" J+ k/ n6 z- z) ]$ g
' G9 H  ?/ d. B回到家后,情形是这样地。, D: h7 f1 g! M9 D! O+ E

3 A1 ~* P; n& C( Y. Uelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。% Q$ D0 L9 ^& C* S6 t2 B: y- @

; x* C+ i; v3 t* r$ g" f好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。1 I* Q+ i' s+ N# |+ l

' T5 ]# r2 I% R3 \8 S0 g% Y我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。, S- |& w+ u) H% F1 a5 c

3 r3 N1 g; E" L) w- Z5 w1 l  X- m测电灯那里的电压,没有电压。( M* w: m6 @" G9 D7 @; \, n" T
& i4 l# b& F9 L0 A* e, T* D
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
/ X  }0 B) p: T* p+ R8 u' C
) z- S. L! C: c  g0 f这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
2 K3 C( g3 B& q" \1 L
) v/ W4 y/ t7 B, U( o0 W; G9 B家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。, n: \5 W5 X9 G
- u5 h2 Z( N- l1 K0 E% `
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
9 u6 Z+ A0 r% j: d* \
5# AASTAR
4 @: e. L8 b/ N3 @3 x% `
- {5 A% s( n0 v8 t; ?8 g: x  }, t
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。3 x! D: {* b* p3 N! @% x: r
8 [! i$ k: x$ F) u2 b$ l9 o( e
事情经过是这样地。(我当时不在家。). }9 q0 U( O& _' x

" h; O$ U) _+ ^5 E我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...3 b; h' [6 I- B& i
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

7 h; V) Y% n: k
# t) C3 y& H' U+ H+ V) g& t) {( y+ \! v

0 w5 Z* z# m  k# N( E3 l" H  n1 N那两个breaker是arc fault  breaker
. m' g$ u- \8 F6 M很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了4 e* e& |2 n7 R& d! }
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。7 J" K9 l7 y* C$ |9 G; [
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。; w! v: V0 }& {! X
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
$ U" n5 ?$ p; @9 p4 [3 A5 ^先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。2 k3 J7 j: M# Y% C- j
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 / |, {! b" |- w2 K/ _

5 g" Q! e' @  p- n* ^ 12# AASTAR
: c" s6 P6 N# w$ h( e2 k- n$ E1 N% H( ]- n7 t/ Z
$ k! L/ f2 `1 k0 {
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。, {' i1 b% y' S2 q& ~' j7 c) T

+ j" x% _! L* e9 x我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。1 l( e% k+ ?& N) ?$ ~/ \

: w1 Z  |. O, f, o0 O* W问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。$ N9 i; @$ V% `5 B8 E* @2 }
. ]/ ^8 k1 w) n8 t7 v8 I
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 3 y" U, o/ s0 B# ^
7 F7 V9 j3 }  T  |$ G

; N' }7 q# W+ z7 E- C3 z. o我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.) [2 d/ n; Q  g  q) }4 v, Z
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 8 Q% J# Z2 h7 F: r1 ^5 L4 i
, B+ f6 y0 E7 h* G# d. k
17# changlu / ]/ S  I3 x, S( i  U- v
7 t' ]) D6 S: {+ O6 ]7 ^

" S' |' f5 ^% W; h7 U# ~3 M我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
9 c: V. ?/ o9 ^$ i* w
" L# s1 j$ y3 i: V6 r9 X我的专业是水工,但我也是个 handy man。
  R* ?2 D4 P. Y8 q( `7 H9 x1 u6 p- }+ E" F& l1 ^$ H, f
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。# k" m& e2 v, U) g% X
+ @6 ^/ p. S$ u
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
+ A" a% r& \, L% cchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
( ^/ s/ W/ w/ d
3 H1 U2 i7 e( M" h8 {
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。! w+ Y5 T) _+ S( a  W
! T9 R0 P8 u8 {- t
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
  w3 x7 K# U7 h2 f' z+ b( e3 q' s! _! u1 y
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
* x( P! c! w3 R$ I) l4 s
4 X1 b. a3 J% y( f4 ^
" t) f- h1 V8 n: c" n" E$ ^+ h& V, v谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ) b( R$ u6 K7 c! `) A* K
# ~! P$ K  ^2 K7 R2 V$ ~& ]
/ E! ^( d' c$ S- X0 @" ?3 v/ P1 h" {
谢谢移民电工。
2 t0 Y& R; P5 \5 A) z- l
$ T" P/ b& m' j  x这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-7 10:33 , Processed in 0.276046 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表