老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
* [9 a, g" c1 i9 {7 K. L( ]9 s另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑 6 {9 `% Q# C8 d7 i! H4 ]; A$ `/ ~
qidiqi1
  U9 g" Y5 m* ]# C+ D' K7 O- M那么另一电容是干什么的呢?

# ?# n0 C6 F0 l* f& \另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.
! T+ H5 s$ c$ l: v2 e9 q: {: e& L; T  Q, [0 R
电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。2 J8 N( `$ m! f" r6 \0 G
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘) g% r+ E9 E, c- \6 ?' `6 L
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?

  x8 O+ Z) {' @# P. G( `/ H* R2 m$ c9 m: P
记忆当中至少有对地短路匝间短路./ x) l" ~& w' W
对地短路测试对地(绝缘)电阻.% |+ |- D: X7 b: I7 m
绕组匝间短路测试电阻值.
. c0 e' f0 ~$ @. O  f8 M
  G9 N! `' D( |可能我是错的或不全面.