单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
% J! O5 ~, O( V& j1 T2 W. W$ @另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑
& [7 I  J7 C; H- f; I8 ~
qidiqi1
" q' M1 l1 J* H6 T8 X4 D6 P2 ~那么另一电容是干什么的呢?
( x" Y" ^; w" Z4 j( s* o; M
另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.
: v5 u/ \2 R4 o9 Z% r0 W( p. Y% a' Q. i2 X: I
电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。
- F. O* c/ i' w5 W另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘) j: g8 O  U$ `% ?
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
" S% B0 H: y) F; x; `3 C2 n. Q

3 h  y. X) p7 z$ i6 l1 M/ T记忆当中至少有对地短路匝间短路.! v  ^: O0 |# Z6 Y% \
对地短路测试对地(绝缘)电阻.) B  s3 ]  |: x2 T2 u! B
绕组匝间短路测试电阻值.
" x& H6 x" e) z1 e( U! Y6 J# W) {
  O2 Z% O# ^) B/ K. E可能我是错的或不全面.