[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑
+ @& n9 c7 s! g& V$ }6 Q  r  B1 _' z, M% U( G  p
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。' n3 D/ s( n- E$ P3 H) l
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 308

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
5 k1 ?! v! z9 L; L( R9 P
, P: T$ E! j1 F( w2 n/ _% V8 Y( E这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
; H1 u3 j) L) q这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。; J1 q! a( X; ]9 a
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;, h) N+ Y2 G) H0 v3 M9 B$ b
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
/ ~6 B  @  I1 ^! R0 {# K1 w' Sqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

/ t/ _+ T7 h1 d5 A# c借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
- x' _1 g5 p' i这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
; k2 Y. u5 t$ R6 C/ d图纸如此,原因只有设计者知道了。' g4 T# @, F+ ?& [2 ]
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

% P2 b, c" z5 ^: _% N你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
3 W2 E, M, V6 m9 N9 P( S其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。, W: |. S2 j6 K1 R% y, L* _3 R
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
% H) K2 T( x3 R& L4 c9 `/ }; b( G/ m
专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
' t3 [' f4 H! [: }# D5 E这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。8 E7 \6 Q% T! j3 F! M4 i
图纸如此,原因只有设计者知道了。  v) t, |* ^4 K
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

3 \+ [4 i: [3 f. {$ v8 _你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题! C% N* h9 N; D2 A
那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?  w) V6 T" L( r0 N
我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 * h- Y( H" ]) R

! R1 f4 J$ V6 B( E0 h" B$ ] 10# changlu # B% |) l# r, u) q

% z, M+ T0 ~! e6 k. p* h( y
3 m* H& f0 H* ~4 H4 v  ^, o9 T以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
: ^* n- Z5 S% \4 _9 X我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。5 |6 C' e: g6 Q) a* u' t
& e" v! s  @  [  j5 x
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
+ o& ^5 X, w2 f7 {; Z6 }* h4 ]7 O0 H4 p$ }
0 |# s1 L; k  y/ g9 s别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...1 N6 L/ y. \% y2 k
changlu 发表于 2010-5-21 11:12
; D6 ^- `# [  a1 Z3 a* ~2 k: n8 k
# Z( x2 p1 g: J: ^
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
. U# P. U  d) l  R我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
" u# Q! }! s, x0 B  E* H# h, e2 Y2 w; C; V$ ~- w- N
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
8 W+ {) L. x/ g6 M6 N( P求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
" k2 ^! X- g6 F, a. k
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。+ @( Q# w+ r2 H1 Y1 c/ e
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。! e) C) I3 u7 m6 p
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

3 S; ?" R* u3 t% Y3 H5 L: b* e, B2 P. A8 d" h
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?
7 j: f+ g# r+ V: [8 b$ W这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
2 Y: b( d3 R9 v$ e& x$ d# ^7 }5 h5 G6 j, G; G
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
" m: e" N, g9 g, z5 G* I2 W0 ]当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。4 U; p- o1 O" M
changlu 发表于 2010-5-22 07:07

1 F& o3 J; |. x" `) i2 l2 u7 G+ W抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
/ t2 w! G# T0 C2 s1 m) x- R& P  L不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册