这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? 9 U) w' o" ]; D- F$ B8 v! E; y. yqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。6 p3 r0 M% s3 C" U# X 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。2 i' v0 E! U- q0 r8 C$ i 图纸如此,原因只有设计者知道了。 7 N9 N! L# i; {四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;% M4 r6 d f9 d# I9 K9 E" c 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 5 x. C& C+ y# e8 e/ I6 L四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 7 q) ~$ z' O9 c这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。/ m, a+ i/ \* b6 d/ b. \ 图纸如此,原因只有设计者知道了。. ~" ^& @# a' t- l7 x3 D1 N 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... & S( z L1 F/ o/ u0 kchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 7 _# @/ f9 F6 m- I) h. |2 J求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 8 k# S5 p9 P* y: J+ xchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。9 E7 k- S( X: l+ D' ?+ j$ Z changlu 发表于 2010-5-22 07:07