[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑
0 n: H/ A3 L' b8 C; B0 X1 `& J( a8 q* t/ ^
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
, B9 \' R. Y1 E* u# h$ x    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 377

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
9 y$ m: i; U6 x  ~4 K- A3 }6 ?
  t' v* T6 M% c3 y2 d7 G! `这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。+ r" W/ |; l  O7 \
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
1 ^/ p3 I! g  P7 Y6 Q0 {) b图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
3 [9 T% D7 i7 O  l2 H/ V6 t/ M; k其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
0 A5 V" c( v" o, |0 i9 r% qqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

9 ]6 B1 X& H4 [" h0 r( P% O6 G借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
- J: @! C, E( L! v6 e9 V. x* G这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
6 {& C' w8 |9 q9 F; h5 F9 X+ q图纸如此,原因只有设计者知道了。
+ J' P6 f8 X1 v四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

6 B8 S: A5 ?! T2 I) T2 J  |8 Q你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;! |8 V; H3 i! b7 X
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。3 A: }( S! y3 W5 w
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

  U" J# h4 ~4 T% K& V. w4 W专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
9 x* d4 F9 ]( n2 m- c这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
1 D2 `/ m6 ~+ [9 J图纸如此,原因只有设计者知道了。
7 D- ^( y/ o+ s. `% ?/ B四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

' C3 J+ q' Y! n- w9 b你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
3 w4 k# i& X! {$ X那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
5 _" N" H0 V6 u我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 ; n4 }; `1 `( k' q$ N7 a
+ u' {) J% X% c* h
10# changlu
: O. p; W4 L7 N6 x
( O; |( k" B, f: H' P; j. K& x4 L/ q- E, L$ }: g1 n7 q6 U; a
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。8 M  A4 Z! a% q2 {6 n/ R
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
# r3 P- W  P1 s0 {' g' Q& M) ~0 z
1 s6 {" b: J( T  R& t请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。( S" a/ E; z7 f& R2 C6 r
( A) S9 o9 [! t+ K/ ?
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
0 p  D. T; [( Y, u7 Zchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
+ d+ w8 s0 ~  t/ y9 j) K

5 j% [, u' O* r5 Z; e; T3 y# n设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?8 U, |* O8 j7 m/ V; E+ G5 v
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
( u- a. |) W/ x( e( c/ q3 f8 v: _, l0 g+ g2 M+ h7 A
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
9 s) O' f% f8 g3 ~( L1 f求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 % r: ^* X% \/ H1 |
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
9 P# C" i) T; z0 q, ~4 l' h求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
8 R1 ^' Q$ n- i6 f# N" cchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
7 f$ L8 m) G0 ^

& V$ u6 R/ u/ I; c" m* ~$ E“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?
% o+ |. [, c- I& G) [这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?/ [4 ~" @5 p% ~
6 E( f9 W& o5 r
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。" ^2 w) ]+ D$ i6 Q. n1 C6 w
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
% b' L  ?$ s, a( l, R- ?/ ^2 A- D& Schanglu 发表于 2010-5-22 07:07

: M$ o: A' {% X2 t5 N抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。$ ?' [' X  `7 d, H6 P) h  O" ~( _+ u
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?