这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?9 X8 P. m; ]: Q2 r+ V/ b4 i- \ qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 + n2 Z9 o3 @- n这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 1 n* K3 k2 b1 q4 z" J图纸如此,原因只有设计者知道了。 2 Q; X. ?0 v3 t, W& o( o2 n+ @四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; 6 i l: A) F, V* r, D9 Q其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 0 L2 h1 \% ]% ]$ {四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 3 u, D& M4 f' B7 w% P+ C( x. u这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 0 q! j5 I: c' l; M图纸如此,原因只有设计者知道了。 % Z6 _) [# ~# t* ~四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...+ x) }& `' {8 }( u9 v+ Y: Q; j8 U! d changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 0 X) }3 Y. l3 r! `9 t4 X; }求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 4 ]6 {( t3 D' D) s- Y: J' @( `changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 3 j$ p# f3 x$ _$ k( d" h3 p1 Ychanglu 发表于 2010-5-22 07:07