 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:). J$ w/ Q$ U% u: j
, `# c, i( b! k4 c! H5 }1 [6 a
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
$ {# u2 n w& m4 W- Xh1,h2,h3 高电压侧三相;
- Z) w, A$ }4 t& u# b, Kx1,x2,x3地电压侧三相;
% b9 Q3 m$ m& R2 E) s ^9 s# k$ Sx0:零线;
, I; a5 p4 x' Nx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。
# X0 B- h9 k5 b5 _注意:! ]( E$ A8 H. P* y' i
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.; m6 I/ S& s: Z& _8 _( D
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|