埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 881|回复: 0

盐城网络公司    2.1 编制依据 建设、规划、消防、人防等主管部门对本工程的审批文

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-8 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  (2)工程概况:建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。
. n' [6 e; ^" }9 M4 `: C9 x0 Z8 x$ d# N
  (3)主要部位材料做法,如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围的工程可与《节能设计》段合并)。 ! @/ p5 V5 Y: l0 R3 e

4 e2 }8 [$ A: M  (4)节能设计:严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等;
# s' j4 D( N5 ?9 Q/ [0 s4 u( o! j) k' k3 |
  夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。
+ _! k: `  z! B
5 n$ D& }; g, T- T( w; S  (5)防水设计: 地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施。
7 q! {& E7 @; @' V
6 P3 y! {3 Q+ |* A4 b7 b/ H# I  屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型; 0 h5 ]& n! m+ l. L
1 N2 R3 X5 G+ g. R5 q
  潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。
% d2 \% ~! h) C) L* A% S* k- O# W- D0 z8 H
  (6)建筑防火:
4 @8 l& I  e( T+ H* G0 q% k/ [% A3 z" y
  防火分区及安全疏散:
2 Q+ X7 [0 g9 q& l. v/ J" t# d  l$ T9 C# n# T6 m
  消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。 ( G. C+ C- L7 a( ?# M1 [$ E5 c
( C. y* y9 _9 L' Y( Y3 S1 y0 e
  (7)人防工程:人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。 ) h7 m6 i( Y" R- s! N& E" i# I
) Y$ Z3 j4 D) N3 T) `/ q; _" W. K7 `: ]
  (8)室内外装修做法。
( u# D. n) g  m" L8 E% N1 J9 S/ H3 C& c  M
  (9)则需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。 / @. D: y8 Y8 z7 L

- W8 D. j3 t6 L  (10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。 $ O9 y0 q0 S; j( I9 ~
/ O! d" W  s& U6 z9 f! O  m4 f- O
  简介:施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作.是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行.降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后.应认真学习图纸.熟悉图纸的内容、要点和特点,弄清设计意图.掌握工程情况.了解建筑结构.以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时.尽量全面地发现图纸中的问题.以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。审图是一项综合性很强的技术工作.需要考虑的事项千头万绪.挂一漏万在所难免。在审图时若有一份清单对照检查就可以帮助审图者避免重大的疏漏.以下是笔者在审图实践中总结拟定的一份清单仅供参考。 关键字:施工图会审,原则,要点,建筑给排水 $ G- _: S0 X( R) D& @- O# @4 ]

# x3 }$ ~( A1 e+ @- Y0 F5 h, U7 ]  1 建筑给排水专业与有关方面的关系 . F) U* L7 t9 p

; b% \' Q' C6 A  1. 1 专业设计相互之间的关系
$ F) Q5 y  n! F6 O9 L1 f1 t4 i% m8 ^6 \8 L0 i2 x  x2 i- H
  (1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配.零配件及控制设备能否满足要求。 # A: Z& a! O4 [9 E
7 `+ R0 }$ @/ I) f) S& u  @
  (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰.埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。
( P6 b# ]0 z8 R% h: x2 i3 L) k5 H8 {
2 l+ x7 M$ j- }3 ]6 S: a  (3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符。 . S- i  W4 G% S! u  F& g  a
* y( E0 ^1 n( }
  (4)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。
& k  ?/ w4 q' h* M- r0 X/ j' l/ g0 I. H; }0 q/ e; m
  (5)管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。 4 ~3 n# H: F  y3 {
+ `3 v- [( q' D: Z1 q4 K
  (6)各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响。 + I( ^- w& f8 S. A$ G% S6 v9 j1 x

+ u6 ^  c% v( p# J3 q! ~/ [. Y0 g  1. 2 给排水管道安装与建筑结构的关系
+ Q2 g; V  M) C
3 A5 q& X9 X, B6 [% }+ D/ k& _  (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 5 C4 ~1 g* }* |0 m4 j  j9 x; u0 c

$ O* l) n% {  B/ R0 b: `  (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 - g0 _  ], I+ k# _

- p0 G9 \+ V: u! c: a4 F  (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 7 _4 R# n9 b6 t# U+ F& S0 G

" T" i% f  F: c- ?  j% \  (4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 : i- e1 p3 l' a% p

9 L: S1 Z  M6 ?5 r  (5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。 - |, j* l/ o3 p- V7 i; J

; @( I2 _* [) C* W8 @0 s  (6)有关建筑设计.如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。 $ T6 j! g, J8 J/ B$ S% }

9 g0 {9 D/ U- c" a  2 施工图审查要点 + l5 s4 N4 z# }0 o0 i% O8 X

: ^( S) I1 R+ }# q7 b5 ?% B% ]  现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下。 * b% O' X, X9 N( S
3 y/ @: ]4 U( _; m7 d
  2. 1 审图的原则
; z) _2 N5 F1 R7 ~3 X# s. C3 p8 q& E1 p' A8 n1 J
  (1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。
, a. c( S1 T% F0 m* c% S- K0 Q& c  m7 b
  (2)图纸资料是否齐全.能否满足施工需要。 . x  t" I' ]( l
4 E' M4 |/ K$ C/ g- D% q8 O
  (3)设计是否合理.有无遗漏。图纸中的标注有无错误。有关管道编号、设备型号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确。材料名称、规格型号、数量是否正确完整。
6 e8 }: s* Y4 w7 S  f7 T$ P! u7 ~/ O6 f$ Q" a6 s7 T& }
  (4)设计说明及设计图中的技术要求是否明确。设计是否符合企业施工技术装备条件。如需要采用特殊措施时.技术上有无困难.能否保证施工质量和施工安全。 # }9 l" _: V2 }% C# A3 C

% F( Y( W  S: ^  (5)设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程.工艺要求是否明确。各部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。
! f# }5 [5 |0 F0 U2 w" R3 i" B
9 y+ Q  _- I5 U3 q  (6)管道安装位置是否美观和使用方便。 & N$ `" k( ?# }8 t
, V/ c" g0 n5 b. v
  (7)管道、组件、设备的技术特性,如工作压力、温度、介质是否清楚。 ; p2 ]8 g& _/ C4 k
  E% B& M7 G, y, u
  (8)对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确。 0 ^. m/ i7 A% ^0 k/ f& O9 f7 E
% k& l1 J! J7 R9 r, k: C! r
  (9)需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。 ) x( u0 |5 f' w3 \, k6 @2 H

8 _" B% ~1 w) U) Y6 M2 b  (10)有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。
( @5 v* u; ?9 m( \& {- c! E8 j" c/ Z
  2. 2 审图要点
, p# T* Y/ a6 L. \. M
/ D" ?& Z; ~( |% E8 r  2. 2.1 总说明
: @& V& u2 N  g* ~3 w/ s
( R; N; b. X* B1 r+ L  (1)设计说明应包括设计依据、设计范围,给排水、消防各个系统扼要的叙述,管材及接口、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐汕漆、管道及设备保温等内容。
! M" ?$ o) V  V: Y1 T0 z9 @; r+ r* }2 t# \0 E: {# E
  (2)主要设备、材料表中的水泵、水处理设备、水加热设备、冷却塔、消防设施、卫生器具等的造型是否安全合理。
" T. B- P2 Z! P+ R5 S
3 A! c, j1 q4 z+ x# X8 g& ]0 N  (3)管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、防冻、放气泄水、固定、保温、检查、维护等是否采取有效合理的措施。
8 ]- c' t+ B# {* i% j; j% m. X  B7 q2 G; G7 R; q
  (4)是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量计算是否合理。 9 ^7 S0 b- m5 ?; B

6 m4 x1 r: m; t6 H$ V4 t  {  (5)是否选用了淘汰产品。 ! ^) _6 ^' @4 |# |2 w) W6 D# z$ B

0 ]  B* W  S+ S' C2 K+ u+ O  2. 2. 2 给排水平而图
, {2 J6 |- f* y9 [" [$ p4 w! C; D4 Q$ Z1 g
  (1)生活水池、水箱是否为独立的结构型式。 1 {" V1 \/ J4 D' h: i
* e+ I$ {9 |1 N3 ?; f9 F
  (2)给水管道与水加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的措施。 . N4 F& R* c- G: S0 L( ?" W

# c* U* F4 C) q  (3)生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间。水泵机组,吸、压水管支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。 ( A* q( [) Y8 d0 I4 o& p

- U1 r& D! w( d' j: k8 o5 j9 Y% w  (4)有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生要求用房的上层。 + k; S( C. ^2 A5 ^

! {" ~, m9 Z, m7 T) ~, Y$ F  (5)地下污水泵井是否设置密封井盖和通气管。 (6)选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。 8 o3 E- ~1 b5 H3 N* p  R# ~
8 T1 }& x/ |' ^& F
  (7)管道的布置、敷设是否满足规范要求。 6 K+ r6 m5 g; C/ o

3 V6 i) d2 X/ v0 Z6 }3 W' ~  2. 2. 3 水消防、人防部分平面图 / T: q2 e% U3 z1 n& }# \

) d- n8 |, K% x6 u* ^  (1)建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。 " W% \5 b0 w& P; U" F9 n

+ {% x+ o" m: K& T  (2)消防水池、高位水箱及消防水泵房是否满足规范要求。 * q/ t% l! \& Z

2 p" \+ Z5 `3 a  (3)消火栓及自动喷洒头、水泵接合器的布置是否满足规范要求,烟囱美化工程/ g8 w/ S- w2 N

! R* E8 |: N/ \$ L; J  (4)需要水幕分区或配合防火卷帘分区处是否按规范要求设置了相应的水幕设施。 % t5 D# P( I$ X* F  T4 n3 g( m

! c* \- w5 E+ k' t3 Z$ T  (5)消防电梯是否设置了排水设施。 , ~; A8 e# y. W" c6 N

, L3 e/ G* B$ m$ I* j0 [, Y  (6)寒冷地区.无采暖地下车库有结冻可能的水消防管道是否有合理可行的防冻措施。
0 F3 \; Z# b$ B7 `& A' p* _$ c2 }" K6 {% L$ @! Y& C
  (7)灭火器的造型与布置是否满足规范要求。
( X* @* l5 d# D3 n* ?0 Z! e! v" t; N) z, ^* n6 s% i' d# h* G
  (8)当有人或防空地下室时.给排水设计应符合人防设计有关规范及当地人防主管部门的要求。
& ]. w) U  J. y! {% d, C
+ W  n4 c+ s) R7 L5 r  2. 2. 4 总平面图 9 l- D5 V4 H, ?% v; u3 B

/ n+ o; e% D# R, I) F2 I3 H. N3 U2 _  (1)消防专用或生活共用的室外给水管是否按规范要求连成环状管网.室外消火栓、水泵接合器的布置是否符合规范的要求。
" @* z2 F+ G- J+ {
4 A" l, o4 y5 z& s) c9 ]8 F7 g, |3 I  (2)入市政污,雨水管接合井的管径、标高是否合适。
) g9 {5 l+ t, t/ |9 |. H7 Q. g6 I$ o5 k
  (3)化粪池、污水池等与埋地生活用水储水池的距离是否不小于10m.当不满足时.是否采取了防止污染生活用水储水池水质的有效措施。 1 R( l* [% ]  \2 [$ ]# C7 @8 v
6 k$ [2 B7 g5 P1 P3 F  a
  2. 2. 5 系统图 3 c2 j5 C$ P0 ^5 |5 m8 v. T  J

9 Z, c9 D  g, n" y1 g1 @1 |+ Y  2. 2. 5. 1 给水系统 6 a4 A; e2 P' m$ V% h; }
. I, o5 U7 t8 G" a# X5 ^3 H' c' ?
  (1)高层、低层建筑的给水区是否符合规范要求,最不利用水处的水压能否得到保证。
% T- |4 _) S5 r6 |
6 g( p4 t1 v+ X2 g4 C  (2)给水管道的连接是否存在回流污染问题。
) Q" b! L" f4 n: G1 J( H2 T
$ ?0 q$ Q! S: _3 b$ _7 a! d7 w/ h  (3)水池、水箱至生活饮用水点的供水管上是否按规定采取了安全可靠的一次防污染措施。
1 J' G+ ]2 W, p' u, i( L' ?4 J& Q9 n* ?2 P0 J& r
  (4)按规定需设中水的项日,烟囱美化工程,是否设置了中水处理与供水系统,中水水量是否平衡。
& r) d( h: k- U+ d6 k" Z4 I& O/ W& ?- i6 u
  2.2.5.2 热水系统 # P" S. n+ z" z# z
. M' Z  t; Z& v7 |5 W
  (1)热水供水分区是否与给水分区一致,热水供水压力能否与冷水压力平衡,(单独使用冷水或热水者除外)。 & y$ [+ {/ i9 L) `
& N8 C0 i4 o8 f
  (2)其中热水供应系统是否设置了有效的循环系统,高层建筑的热水系统采用减压阀分区时能否保证各区循环系统的正常工作。
' }3 T! {7 }6 C0 [
) y0 A8 i5 c9 V3 _7 Y  (3)公共浴室是否设有水温稳定和节水措施。
- s7 }) T" C- w5 c# \6 h4 C9 K" k" ~: F$ ?; H0 |
  (4)系统上是否设有防膨胀泄压用的安全阀,膨胀管(或膨胀罐),伸缩节,固定支架等附件。是否设有防止和减缓管道和设备结垢、锈蚀的装置。
2 i1 b3 s* I, R: J
9 [$ L' Y6 Y0 }  2.2.5.3 排水系统
" N) j: U" J# j; i( Y& g1 f/ W
  A5 }' U! M3 e2 a' V( _0 B  (1)排水系统是否采用了雨、污分流;雨水斗及其布置是否符合要求。
5 o$ X9 i  c& G% [: h2 L: w$ j5 F+ y
6 C: w6 |8 u& r4 B  (2)污水立管底部的排水横管的连接是否满足规范要求.或采取单独出户的措施。 ; Q* T2 A. l- K9 ^; Q5 V. d

$ ~9 V3 A$ E3 i6 k  (3)水管是否按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。 ' _: f6 U# k" q  Z  r0 r" {

. }  J2 [* ]% u( [; {  2.2.5.4 消防系统 7 P' T$ X% ~! ?. ?7 `7 y; s

6 o3 u; g, }0 b& j6 x0 S  (1)消防水池和屋顶消防水箱的储水容积是否符合规定.当消防、生活合用水池、水箱时.有无保证消防水量不被动用的措施。
3 m" \* |- _- r2 P! M
7 V7 \0 l7 y6 a7 N1 t  S1 K) i" U, j  (2)消防满足规范要求.系统上是否有减压、泄压等安全使用和保证灭火效果的措施.有无消防水泵的自检措施。 8 A9 G: o+ Q1 O9 W3 p0 B
! w. [  p8 r! _) S$ ~
  (3)消防水泵及增压设备是否满足规范要求。 ! j9 O5 r" q2 ]; K6 _+ A4 [

% [6 w  S6 L# Y; h  (4)室内消火栓管网是否按规范要求连成环状.环状管网的引入管是否不少少两根.管网上阀门的布置是否满足规范要求。 0 S2 U1 |5 `. Y

+ Q3 R5 l6 `1 J0 H  (5)屋顶是否设试验用消火栓.自动喷水灭火系统各层末端是否设有终端放水试验装置。
& L+ w8 L, m0 S+ h
; m% }0 Y6 @  @' V* L" q  (6)消火栓与自动喷水灭水系统管径是否合理。
8 N2 S6 V# K+ O: g. T$ Z  h6 K! O
  (7)寒冷地区、地卜不采暖车库是否采用干式或预作用自动喷水灭火系统。
8 ~* P1 B* |: `# e5 v: S5 X2 @  x8 {& `* a' z+ [% m9 k/ N
  (8)消防水泵接合器的设置是否满足规范要求。 5 [2 _! s6 b. w6 ^
5 P. A5 Y2 p7 q. q( B
  3 施工图审图注意事项
* u* D1 i6 ^8 A4 {8 z* o# s# E! ~
  (1)看设计总图时要审核总设计用水量是否配合.以及当地的平均水压与选用的管径是否合适。以及水质的洁净程度.要考虑水垢积聚减小管道流量的发生.所以进水总管应在总用水量基础上加大一级管道。要核对管道与其他管道或建筑物有无影响和妨碍施工.是否需要改道。
& l6 M" I8 U" c/ v& o$ t, V, V, d2 D1 _* `3 u9 U9 h5 \  f
  (2)在看单位工程的施工图时.主要是看给水系统透视图。在审核中主要应检查管道设置是否合理.水表设置的位置是否便于查看和检修.要进行局部检修时是否有了控制的阀门.配置的卫生器具是否经济合理。
  A! V7 G1 @# H: {1 x
  O! I5 X7 H" ~. ?1 T3 a7 a  (3)对于大型公共建筑、高层建筑给水施工图.要审核有无单独的消防用水系统。而它不能混在一般用水管道中它应有中一独的阀门井中,单独管道,单用阀门。放置阀门井的位置是否便少启闭.便少检修.周围有无障碍物.以确保消防时紧急使用。 ) p3 N& y% m$ a; {. O

8 `6 R- [1 O, B) x* [: P9 E  4)对设计所选用的排水管、材料、排水系统相配合的卫生器具.审图时可以对所用材料的利弊提出问题或建议.可供设计或使用单位参考。 * u; r) C: p9 R  j; r; T( Y4 A

8 q  ~% }9 T+ u# o  (5)根据使用情况可审核管径大小是否合适.如一些公共卫生间由于目前使用条件及人员的复杂.其污水总立管管径不能按通常几个蹲位来计算。有时设计DN 100的管径.往往需要加大到DN 150.使用上才比较方便.不易被堵塞。
8 q/ z: g+ w% h) H
& r8 m6 {' M& `$ C/ U* H  (6)对排水室外部分进行审核.主要是管道坡度是否注明.坡度是否足够。污水管汇流弯处是否设置检查井.其深度是否足够。还应注意检查井的位置.是否会污染环境及影响易受污染的地下物。
, e) r! |; F0 Q4 w: X7 `2 g
' U! A: l$ e4 y  N8 ^. u" w  (7)土建图与给排水施工图互相校核的内容主要是标高。上下层房间使用功能相同.防止上部房间为厨卫.下部为住房。这样损去了房间的完美.一旦以上部厨卫间漏水.就会严重影响下部房间的使用。同时也要防止将外立管设置于阳台处.既不便与安装更重要是影响美观。 ) K; |8 o% ~5 {& t& g

: k1 _" b: [' F% `8 V  (8)给排水管穿梁时在某些部位会影响结构。因为排水管穿过梁时要占用一个管道位置.使梁的截而减少.削弱了梁的强度。特别是阳台外悬臂挑梁的根部.不允许有排水管穿过.否则无法保证悬臂的强度.留下安全隐患。 & r1 ~" ~  L6 K! h  J2 Y
4 T. |( v- T4 ]' a! l
  4 结语 1 \& A# J& q+ A, A: ]7 t

7 d* f0 K' M( L  施工图会审是一项极为细致的技术工作.其综合性很强。要审核好图纸.除了审图者认真看图外.还与审图者自身素质有关。审图者的综合素质.包括对设计图看图能力;对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合布置的避让的处理。只要我们在工程实践中不断地提高上述知识和技能.就一定能提高审图水平.更多预见
( ^# C3 ^0 K2 R) |( m, C' [# w) S/ l7 M/ Q# A6 o# K
  性地解决施工图中存在的问题确保工程质量。
/ _6 D! g) m0 j, P5 M4 f  o
( a- B6 s# z  j9 |& y! p: N  通讯处:519001珠海市香洲区兴业路北园新村61栋403号 ! ~$ n: j3 V! {- R

: x6 i9 m, P2 f  j3 g6 g  电话:(0756) 8841971
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-28 05:30 , Processed in 0.153850 second(s), 9 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表