5.1前期工作
( G/ }/ n6 m" D2 u' E, ~' ^. f& F. c0 a4 P! C. \
5.1.1基面处理
- V2 {. Z; d H' |- }3 I! T8 r0 C+ u% Z& B9 D; k
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ; m7 @# l1 K6 M1 a% U
( i$ T. Q' _9 e( m' Y! [ 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
) D$ C, Z* m( J( C5 p, n0 t. q; U# \6 f: f
5.1.2钢筋防腐 4 _1 I$ A! R/ e! @
; C" w, Q0 C* E; L7 z: C. X6 \ 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 - J2 w4 g4 O+ A5 }
+ Q+ j9 @+ r/ ]
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 2 }6 ^/ E0 W5 x1 d o. r# ~7 @
4 S! c) n$ ]' {$ a
5.2配 料 , v) x* D2 B2 k4 w2 s3 P0 p& `( [
: i0 i5 ~; s; G! H9 _* O+ b 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
4 }0 B' S" t$ e
) G5 g0 C- z" t0 s 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
' B9 n% A/ a$ \ s) Z) ^$ }5 v. R8 b: {7 Q' Y* J+ Z
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
" |" x( q9 j- z& x) E/ |: b+ r& k5 y6 F" f( D& Q4 q. U7 X
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 ( a" [- ]2 q/ z
, ]( F) A Y( U6 s; K 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 0 ], t9 `" M3 F. G8 ^6 z# B
! m* b7 c( c$ `* i! r) X2 K
5.3 基面找平:
; o1 @+ ` S9 r* S6 A2 h0 O5 F; a R; `" }
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
+ [/ g. z8 T' Z# M% \1 {0 ^: t, ?1 T) D% Z
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
0 N" @0 ~ ^) M9 N0 m/ c! Z
5 l& r0 r J" _$ V" _ 5.4 塔体外壁防腐过度层 + q; K! {3 ]4 Z5 q) ~9 A5 n( Y
, I7 Q* t/ E" Z; S& L( ^ H
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
3 e2 y$ g9 Y8 P! y5 W' G( J- T1 r P# E3 ^5 \
5.5 封闭底漆施工
, c: a/ O: j* N6 W% X
3 K: u, P! B8 o- W) ^5 z LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
, t/ ^3 g `& l) e' H! }2 K- r2 n) c* F* c& R* p8 g
5.6防腐涂层施工
6 T" z P0 J$ S) ?1 u
! z F& \- v2 t( n. U L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
, B7 N! I- B+ b( T0 V/ N
% A7 G) m2 h9 C5 I3 i2 i v1 ` 5.7质量检查
* V; u, C1 k. D$ I. G0 `1 J1 h( s8 O
该工程可执行如下规范和标准: + K( r: N7 v6 _
0 y9 N2 x! ] Z: z. n$ r% X SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 1 x' T3 ~: S5 L$ w5 c
* I: G: W5 }6 W' D0 R. s9 [2 U GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 $ }5 H" s, f2 ]" V6 L
5 j% @, e& Z6 L+ p: y3 t GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
+ _4 T: S3 r$ x) O( ]
# t3 v4 M: k Y* f5 E- { 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。