 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 2 @3 L( t* Y6 r+ f
) d4 X+ Z7 ?: ?7 x3 F6 ? 5.1.1基面处理
; }* ^( G. Y3 ^( y3 J
, a0 [8 H$ [* N2 j! ~ 搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 6 Q/ @/ k6 @( T7 ^$ ^8 A& n% Y
' P& b% L! _1 z1 v0 b J
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
+ T8 ^* C5 c' I, ?( R( ~% L0 e9 u5 `4 B; o4 y2 b
5.1.2钢筋防腐 1 ?1 ^( R( E0 \% \
: ^# q1 f! x2 N/ O% ?% j, C% h4 e 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 . G, |0 W: b1 e. x
# g$ o# ], n' `/ G1 _5 q! p 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
! O$ C/ J. e+ D! ]
2 @$ w" m9 t0 ^$ Q0 G 5.2配 料 1 E5 y+ V. s; R1 Q3 x1 w% M: K# D6 P
. h6 r* M2 C0 l/ i( c# h! w9 I( a1 l 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 + P" A9 ^5 t& \7 S ?3 j
: \$ Y! t1 H# d# p2 Z3 S- h
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
/ R! z9 j# `) e! N* B% p! j' v/ x7 S3 S
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 9 F9 g5 N% f5 @6 N, L
) ~5 X0 J( b; G. h8 R
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 0 A# n/ M6 H( A& m
! z6 [- k$ w& N: _
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 ( m' z( O; k( ^& `, @1 I
, X, z5 B1 U+ |- c" G 5.3 基面找平:
7 ^% s( C. n/ F" c0 ~/ t$ `8 v/ v. E# A
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
3 c! E$ t, {$ a1 K& a5 f/ m* ~* v% M W+ s. c$ r m3 R( J
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 F) R. x1 Z0 H4 Q. \9 F
9 k9 d( [% v4 `5 j2 H9 h
5.4 塔体外壁防腐过度层
7 K1 g( U- Q, @' E, h J; Q
& o, l9 R/ |7 o3 x 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
0 _* `! Q! n7 e* u* s' d9 R, l, h* o1 ^; i. c2 h- u: ?* W
5.5 封闭底漆施工 & |( C# ?1 ]) U
- a* W. t, Z: d2 W4 e
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
, X! R' ~- z8 @7 B4 b) p: c+ Z6 K4 Y" E8 D
5.6防腐涂层施工
$ V' I- U, `( o" g5 A& p. _/ `# Z: d7 i, I
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
6 ^0 F/ i/ |/ l& f' ~: \( b( D0 x
5 E( }) k) E9 Q/ x8 d% v8 ^ 5.7质量检查
5 Q+ [; ]- D" L+ U% I; C" P, u& w" z* r
该工程可执行如下规范和标准: 7 Q; z7 ?" l2 I' `& [( E
/ Q' \. j, g2 q
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 * H; |1 ~* l! h: H- ~+ M* J
; U$ j7 N; r% Z; \; v3 ]: E1 U h1 K9 ]
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
) n4 F3 Z: q4 G' \& J
4 a: _- O) z5 Q- ^ S3 ?" i GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 % Y9 M4 B; N( O. o& Y
- H6 Z4 T& M- X/ K4 z% C 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 2 V, v+ J9 l7 f: k