5.1前期工作
2 }+ \( d$ k, }4 |
0 X6 o3 H' g: J3 ~ 5.1.1基面处理 3 J3 D; W- Z4 v; V c" {4 W
4 H" ?7 v6 a$ d C# [
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 / ?" r9 Y1 m* N: O6 t
9 K# O- k: ]$ g0 c Z0 d/ x
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ! Y( {& S* F7 ?) i! n/ N f
# [7 Q# ]$ \$ R" y0 f3 ?% ?$ p 5.1.2钢筋防腐 8 T# A( R$ w+ s) G3 [6 ]
- o; c/ X) T9 W6 c* r
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 9 H: |0 i6 e7 o6 ?! y
! Y: w1 S0 M8 g' \& ] 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 ( v3 ?/ z# G9 f% T. o
% B7 m9 N; {5 O5 p9 U3 N5 f6 o
5.2配 料 ! _& r' @" c. f0 g" G7 a3 }
1 Y8 {1 A3 l. r4 P0 t' A% v
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 + \( W0 b, }1 t% k3 w
7 k2 a3 ~" x- i Q 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
* I; j, D8 K# [2 u |2 [. G0 V$ I$ B9 Z# L
; g6 P: _- G# ]: {; P3 G6 Z 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
; @% B/ Y! K# }! |1 ]+ [
7 ]4 u8 D8 M5 Z 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 $ X7 b0 m9 V% r5 p, c. q" v
- R5 N. t) U! {& D
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
1 `6 a6 `6 G; `+ O4 O/ b. y( p9 {
9 h- i- M9 Y1 {# a' y 5.3 基面找平: $ o$ y: `7 W8 L/ i% h
$ S2 Z: s! }; `: r( D2 c# k
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
4 m! x! U: A8 e9 `. Y1 B w& h
/ X7 f- q2 W `6 H, K7 ?5 M 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
0 P/ m- W8 k* N9 E1 A9 \" ]; j
6 V4 }, n( ^7 A7 p 5.4 塔体外壁防腐过度层 7 o& F, P- n. e
5 U: g$ j( w9 f5 g4 W
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 9 r9 A9 p' m7 N0 ~ @+ k
6 k& o/ t! o! k% a' r
5.5 封闭底漆施工
% J" p- D% ]% _+ E0 n# U; @( t# r$ p9 U
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
5 y+ S3 U x2 ^* X# t8 Y x+ X4 y) g) n" z+ o
5.6防腐涂层施工
3 p8 n$ n- P$ l2 ~8 v/ `& V! ?
L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 0 U9 b. r# Y4 ]% P, B5 \! K
* Z) m2 O$ H! r! [ @$ u# U 5.7质量检查
% q" T7 q% c4 r8 ]0 N# l/ I% [, `9 A( b# n% O
该工程可执行如下规范和标准: : {/ G5 |9 o$ O* U; D, ]
, a$ y: [, ]" s SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
! w2 E O& o" Q' _% g2 {% ?4 {6 i4 i. |
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
7 @' N, z, f( T- N p0 G. h' O+ A
/ Q" _; e! o! u5 i* Y GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 9 O$ M" _: S/ d* k4 q
2 k3 I) r" K* k# T: G3 \& O4 z. q 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 " q" B- G3 K# ]8 Q5 ]! k% {9 T
6 N! R, \" ^+ @, b6 i- ~9 i (未完 见续3) |
|