1 |5 F* ^1 S+ [When open a motor connection  box,
+ r$ W8 s5 \0 j. U/ [; [0 XBeside  three phase wires for the power,. b# v" X! [& k4 V6 m
We have another two wires marked as P1 and P2
0 v* S  X; p1 \* U5 wWhat is that for(P1, P2)?5 k+ o5 L5 s" s  ^0 X
Most of the time, they are not used.2 P5 L  V% A) r9 V9 J

3 J5 }& c9 d" f$ m/ w5 SThanks!
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 ! N% d8 b4 d* w6 ?0 ]

+ \% y: l1 C  c/ b
& u, A+ n4 Q" l  c0 |& }& QJust for temperature monitoring!3 }$ I" A" q$ G

' R0 b: `) \! T: l6 }8 E* s. _
6 X6 S% v# x. w- u
8 C* K( S. D3 ^% N& ^4 i4 T8 U% C7 w5 d! O9 o  P

6 D* f3 [" E- d  J! x5 a
& d- [- ]# }3 ~/ N9 O, M+ c' m  s: @/ S6 O" [

5 \4 M5 E9 }* c# W5 c
4 |6 c7 l* v1 Z3 R% K5 @* K! \' @- R6 I7 i5 i, W2 j

8 U$ a1 J, n  ?& g7 l" E) R1 b' [& \- |/ h% ]3 D
% r5 ?- o+ C, f, Z- N1 Y

  X5 q( B- X5 N) b) t4 v
( \6 Z( Q0 j9 d6 ]3 h6 `; |; B" b& A

9 H+ {. C' Q- e$ _8 w; M*****************
8 ~5 J4 E3 V; f# PWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!2 j7 w: g6 [4 t' n3 u! d2 Y
: N, ?) _/ }6 h4 H
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
5 Y' N1 R- p- g" G# n! I- ?3 {$ u
8 W# b% C% A$ {: b! TTry the following website for details:4 q" Z4 Q" v/ f/ \
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.  `! X- w2 J0 y5 K2 s9 V
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
7 i( U. [$ b/ ^. p; w7 C
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.6 [  T9 m4 k7 I9 a- [7 f
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
6 J. n, z, v! f" W+ w
2 P# `$ I- I; A& p# t  |2 u, |- Yhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
3 ?. h- p$ Y: A4 K$ R4 w" Z- S
! N5 W# ]1 A) N+ g; c  y: }1 k! L% h
3 v: h& ?2 X) ~2 v! m4 j* V- a( z' D7 D
& b9 J4 O) |4 ^# c! t- ]6 v
3 O/ T% N" D- ^3 s9 b
) f/ S) g3 w" v; l

( E$ p" b5 x) V9 s3 `8 q& g5 r
& U' z( l  a- f8 u8 B
" E3 h' [; Y) f7 l1 {: c  I8 t5 Z; ^# P6 K& R% C
' U" B& @- G8 ~) p8 j! s1 U  S& r

1 V4 }* J$ b# s- {3 m2 O2 ]2 v* ?- o, Q
, I8 L8 |' O8 l

1 l0 g6 z& w9 h: V( ]2 Y& x
' W1 E! [" o$ L7 X*****************4 R- K8 |  y4 q# Y( D: `
Welcome to 华人电气网
理袁律师事务所
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-23 00:22 , Processed in 0.313610 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表