; S6 E- t6 m% N5 T+ F  uWhen open a motor connection  box,
$ @# N% U; [: x# gBeside  three phase wires for the power,0 ?0 q) C) m# j& ^" o, W8 L
We have another two wires marked as P1 and P2
; X: `) u9 H2 D; y/ [% X) oWhat is that for(P1, P2)?
/ W+ [; e8 C0 m3 _; f' H( sMost of the time, they are not used.) z1 y3 E: m6 a; c' e# p' A& H
( F1 S9 B: G: J( B9 ]3 T$ u
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
) j) c6 o/ V: I4 ?0 O, F9 Z+ i- M# T  a. B  G9 B, L5 V: W) i

; u' A+ K( @9 y8 u/ V  S$ w6 PJust for temperature monitoring!
- B, o5 C, F4 \
5 t1 D/ I4 f, w* \+ j: ], ]+ h' E$ P" P8 n2 d8 r
9 j+ K; R) G4 j' L. K

" N$ ~9 Q% t6 O7 N6 [" C
+ H1 k4 z. h9 t0 ~
" x: b+ O4 @: j8 ]" P
6 x8 _( R8 b* M+ \- y0 \0 h9 [9 S3 i5 w

# p- t. w* x4 `6 C+ t4 D
3 g4 F  Z, c+ i) x, b! M3 U8 d
+ B! d1 g8 f' g! W

- w6 a1 S9 y* k9 f3 f% K" h  f, x9 }# |; R/ G* g( }

( O7 A; W+ x& V- x" ]+ N- C+ E
. I2 D7 v1 V' H1 h! A9 b. w5 X% y: `% w- F2 o7 L; k
*****************
1 U5 U  ]  C! ~: ?! @  P) p9 yWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!. i3 ?  j0 I9 I3 X7 S

0 A4 C4 b" ?+ |: T- {$ v# SI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
1 I; f: ?  @0 H  l& G( A: N
: T% v6 m) k* Z' o3 k) N) jTry the following website for details:
6 ?' p! u# f; b, Dhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
6 `0 R+ r8 Z0 h# T. y$ g2 \4 Y3 m四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
$ r* C" n  m( Y% X9 p
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.# U( v( d& b9 r; v9 t; ^
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
理袁律师事务所
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
+ p7 i  h" W3 w$ j7 u4 X0 A
7 @, q7 e/ @7 Nhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D14 l: l/ r) A' x1 `! Q
1 k# x% u: I, y. K

  x) F8 |& j  N8 \  s) Y  O! \: x
$ I& m$ B( i7 b4 J0 t& j2 g
# w* F  A1 `" D8 A& c" g3 X0 ^- Z) w) a# t5 y  u" u

3 X6 J8 `( D8 m; P4 x* ^9 Z2 Q2 p6 v8 e: L

- v* C  Z$ }) Y) A! O/ W3 j# Z, b3 n( u

0 @( P" y; s! c2 E
" N3 i% {" `" a( S: O/ M
0 e, \4 {1 T/ g7 d9 X0 [
4 M# |' [) E( [) w! m0 i6 E+ q: W! t6 Q: e
- Q, c/ A6 D" \3 y( E" I7 B- f/ N
% {+ Q1 O! @! q* X9 K8 E8 o" ~" h4 V0 }6 b
*****************6 R. r$ ~+ M5 N6 G5 q# F3 I
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!