看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:9 f& D3 B! F( c. r. x
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:$ u% t# c; d& _# j9 C& a' B. x# f
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。( i' i x' A: e9 I
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。: K N0 X; N) G: W
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?& F1 L0 |- X9 g8 a; w* ]* A7 w
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
+ v x2 t& W, m% r9 x- O3 VE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。/ j4 A4 _+ E! C8 d
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
$ D1 o" T! n- M) Y" P; w0 uG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
k! c! N6 p6 ~0 }2 R1 }5 y CH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
( y+ R# d1 {4 y' b( D8 _. v% _I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
' _* ^ X5 E) ^; g( F3 d6 W4 [1 nJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。6 s+ r* J- }; Y* z
吐血如注,说不下去。5 r% M& u; f% n' R
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
" i# q" p% Q% z: x2 l- z ]1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
, H+ q, E) {; y( s; w( b2)中又说每出电口按不小于1A计。
6 e6 N/ C4 Y& R% j6 g3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。& U- z- }9 o+ \. M7 C5 G
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。