我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。7 A* D# m: N% N
电气常识:
, {6 r) d9 @- u) o8 ^: \; s低压供电规定电压:单相220V,三相380V
! x% |* x" r; w1 ?# d# Q导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间5 p) k& [4 c( k- ]$ x+ T
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m4 |6 S" Z4 b- b1 i
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
) T* M& w* r; h0 G直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
, l! b f" d7 c( ]: o1 g高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
3 `0 Z, U" ?* ?& i保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
6 E2 o, k( E1 J停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
* t% W$ b7 u) W8 W. v' @' y; X, E插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
0 @% x. L" o8 c/ q# G$ g交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次3 A( o- d* I2 f l5 H! [
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
0 q% i9 f% B3 G6 }+ M并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
- X* l, t3 T: o杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
, K4 H$ X/ F' D$ F$ s6 h触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
; ?! C# P [! B( p绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式7 L! D, l- c w+ r
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
; ? F3 m- w# }常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV! m4 q k( g+ a! e! [: ^
安全电压:36V
3 u% x R- x& @7 L. q/ A1 M压气站接点电阻:小于10欧姆
4 B2 Z$ O, F! Q& K8 K. k& y) F; [保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|