第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么% k% p+ W5 C+ E9 s$ B+ J
& t9 p# ] k1 V# Q8 ~- _- O答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
/ n/ K0 K B* d+ T' x5 K% I& {
V" Q3 U a% W, Y+ m# z/ h( T你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
* k& J; [3 m8 E2 |
1 t7 O! S( D# T; u! M
, h/ r5 E+ A" P8 G4 N! b0 [1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好/ r& D5 U( c# Y5 M% w$ S+ P
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
% n+ H7 n1 h3 S& m/ t4 D 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。8 I) E3 d9 _2 Y* Z
# W+ B) c* k' r Y
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
$ B) W9 j( a* N7 R. k容易搞错。
4 X9 \! S2 W; {. W
% M1 j" Y7 z; M0 j. e这个问题很难答的全面。我补充几点:
' x9 }2 j2 U7 t! w& k/ |1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。( V7 S d* B. i
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。2 `- U3 U, t$ P# i4 w. Y/ r* {6 H
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
& v1 d. r+ W3 ], q$ ]) a要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
2 z- R! v/ a0 T, K; s7 ]0 A2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
3 z+ w# [8 I: [4 w) {$ ~: j3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
. `. c2 R- ?% b# d. x0 T4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
- X: d( A9 Q8 c- _5 O" ^( X% f9 E5、会用radio, W" B a( x9 w W4 ^2 g: l
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后$ l7 [: u2 P3 H: S1 [
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。0 U& l+ a4 g {% b v0 x* }* w
干过几次多注意就都知道了。 |
|