现将有关内容汇总:欢迎追加. a5 ~4 Y: V9 w3 m) i" X9 B/ Y; {
: l2 h* c7 r8 x9 a5 z0 Q; F5 O) ]
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么- e: g& R' Z/ J1 A& P
) Q( \0 S1 @" M* o1 S6 K- P4 v' v
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.& [' Q2 O }0 Q- v# A
. G6 Q% g" \+ t8 ^; l
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
) o; Q+ a( O- V8 \
* k9 w# E; {/ y1 B" l& k
# l. L! f, N1 M( D" U9 D1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好; U$ `/ Y9 I7 c! h5 j `
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。) ^: t! |) t* U" f" v9 W
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。7 v! s1 K) f/ |# ]+ e
8 g8 y3 g) `9 z. Q! _$ k# J9 j
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
: |/ X9 v' Q" Q" A容易搞错。 Y- J: ]" [- c, O0 i0 X2 S
$ @& l; N- S0 E$ ^4 s1 l这个问题很难答的全面。我补充几点:5 ~7 Q. Y9 o2 F3 n" R1 r
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。/ _8 ~; L2 d* U7 m
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
0 F9 ]- R" q; I! w有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
. q' `' z) I5 Y3 N4 w6 ~1 m: V( F要会看cable schedule,drawing。会查tray号。( C4 k! ?% [9 t: u' W/ H) V
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,) P9 }8 i/ [* ^% k2 ?- p
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ h7 p5 u4 T3 D" _( }% j4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
: D" e9 ]# C% U6 T" y: e0 H5 i, y5、会用radio
- j9 v1 {1 G( S+ X4 v; l: h6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
6 e, I L! _ \% i7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
9 @" }( f0 \, B9 @. Z: ^7 d干过几次多注意就都知道了。 |
|