现将有关内容汇总:欢迎追加
; H/ `! Y- v! N
" `$ _! Y% p. P; [+ _+ d( D; f7 B第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么6 U( C' s' Y( U
; b9 |0 \% c5 P3 f答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
- b v! J9 r5 n3 ]4 ~2 M0 N: v. m7 f* J6 J9 c: ^9 C
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来3 d! E S8 o. a5 O9 G D9 y( O
; y% U: `; ]3 [7 D- l0 k
' [* ?0 i1 L: s0 J; f8 A
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
( T% x( b. q) w) `7 F5 j 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。: q6 {. h0 c) O* i0 ]8 H
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。/ [* b, N7 D0 l9 O1 D9 t
! Q. E% X/ S* @9 @% _# F
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。7 j) g& h$ U( L* V" c) X
容易搞错。
% l, T6 N/ ]" z, o0 `- \, G+ ?: d
/ S, N: E1 q) q/ y这个问题很难答的全面。我补充几点:; p) W/ x# Q5 ^
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。6 I1 f1 X; f% A K- l
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。8 U. B+ a5 O) x7 C* ~, K
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根0 [. s3 t4 t J) t
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& ~2 V5 t3 J# S! \2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: E" |) C N7 i( B
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
9 A; x8 T$ r. D, x" R R# R3 H4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable0 v2 | x' M2 ?0 s, k+ j% E8 C
5、会用radio4 E/ E' M7 ^" ^( L
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后7 a, P1 @5 s' C( G* i* `7 U
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
9 h& F/ h" Y) b/ k干过几次多注意就都知道了。 |
|