老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
" {8 q0 K% c& n' `* p- ^       ' z0 ]" W# }" s! O1 V$ v8 G
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
7 Q' B% y( F( q9 d: D  B$ E         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。) ~8 E9 g1 M: S- S
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
0 `( |+ ~# _5 R容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
. ]* ^6 s( _3 [7 Z' B: @2 Q1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
1 `' o. L0 F( d7 r, u$ {reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
* O+ z6 B9 V0 l" G& N6 E有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
3 C# K. e: h0 ?2 \6 u) b要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
9 O' r* p# j1 z/ B+ X2 d* v2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,5 V0 j1 ^' r/ r
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
" X- G6 m" f; _" a4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
2 A) O. a1 E0 g" \5 H5、会用radio9 E1 L* T  t& r+ D( l
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
) [* r& h5 K, E8 t( X  ^7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
9 `1 Y" Z# p: ]1 o4 p7 i, j干过几次多注意就都知道了。
6 H. y0 P3 \4 ?
( I8 L( y- R  B7 q/ W' T[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]