埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 14666|回复: 62

油沙 安装电工经验浅谈

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-1 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。8 K7 K6 X2 p0 B: d9 i
       若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!* b# t5 c) c: ~: V
1,        我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:& J9 a$ G5 d" V/ }$ W4 V9 {
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。                            # L# y2 ?' ?. B/ H/ h, s' R
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接做为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-1 16:13 | 显示全部楼层
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-2 11:26 | 显示全部楼层
鲜花(59) 鸡蛋(1)
发表于 2009-1-2 14:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-2 18:09 | 显示全部楼层

有电工专业网站吗?

请问有北美比较专业的电工网站吗?可否介绍几个以便大家随时查阅,非常感谢!
鲜花(59) 鸡蛋(1)
发表于 2009-1-2 19:40 | 显示全部楼层

13.8KV 以上干过22.5KV 和72KV.

干的不多,但都用110v做控制电源。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
发表于 2009-1-2 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 gun 于 2009-1-2 18:09 发表
  {  i- Y/ y6 Y7 l' n请问有北美比较专业的电工网站吗?可否介绍几个以便大家随时查阅,非常感谢!

& F& I/ X  N1 ^$ [有北美比较专业的电工网站。
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 09:55 | 显示全部楼层
补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。) X* \7 |* X. H; P+ o* u
% {" `/ k/ s. @, N* e) Z$ d( h
[ 本帖最后由 一尘 于 2009-1-3 09:57 编辑 ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:11 | 显示全部楼层

回复 8楼 的帖子

谢谢您的补充!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 10:17 | 显示全部楼层

回复 9楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不客气!希望继续看到你的大作。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 10:27 | 显示全部楼层

' `: ~; s" M2 ]: h( |

0 b! n9 p6 k/ J2 w+ }0 `-------使用的电气材料有些不同:  j  N0 n5 ~( `/ _% o% V
     一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
0 D8 U6 V9 t' q8 X+ @     二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation  cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。: f6 N8 j9 k/ e& ]/ o
     三,使用的元器件件有些不同:(待续)
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 11:09 | 显示全部楼层
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 11:27 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

同言同羽 置业良晨
国内较少使用铠装电缆,但原因不是电压,而是敷设方式.桥架无所谓区分,这是桥架制造工艺与使用现场(酸,碱腐蚀度,承重,振动,潜在机损等原因
理袁律师事务所
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 13:33 | 显示全部楼层

回复 11楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。: k( ~0 X( I' A3 |0 \0 N
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
5 y0 F* G8 Z% ?; X6 X0 A建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧+ _; v) g3 s4 Z
. I7 s, w- E$ ^' d+ {
[ 本帖最后由 herbal 于 2009-1-3 13:36 编辑 ]
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 16:28 | 显示全部楼层
原帖由 herbal 于 2009-1-3 13:33 发表
7 i1 H& D  A8 u2 P& `+ W/ }# c看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。& T2 g* [3 L* d; s
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用 ...

1 }3 i2 f8 M: b 8 d' i7 C5 T9 C6 W9 X; d2 s
LZ made a lots of mistakes. Don't write more which would get new electricians confused.
% T; f- _+ m0 ~5 r% V
: v/ n9 l) H. Q5 b! d: E7 ABut for "谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验", do them more,talk them less.; c+ i8 |- H% u9 t# v  y
2 @& Y! n. T! Z7 r. ]( S8 x
After all: agree with herbal.- Q6 X5 O4 D$ x0 g& T
7 {( f: j& f! Q& W3 L
[ 本帖最后由 NorthernWolfy 于 2009-1-3 16:33 编辑 ]
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 16:30 | 显示全部楼层
原帖由 changlu 于 2009-1-3 11:27 发表
. G5 e6 M% \" {国内较少使用铠装电缆,但原因不是电压,而是敷设方式.桥架无所谓区分,这是桥架制造工艺与使用现场(酸,碱腐蚀度,承重,振动,潜在机损等原因

' P; o! ?3 |8 d' [6 X( `5 |" X
7 T# `! O5 S$ F) m3 |8 Y! ?:zhichi: :zhichi: :zhichi:
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 16:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 侠客行 于 2009-1-1 15:33 发表
: l( g0 R2 D- W0 s7 Y# Z走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙 ...
1 z6 z# H6 _1 c; n5 I* X. }. T
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 19:15 | 显示全部楼层
这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 19:58 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-1 15:33 发表 2 v, y: X2 r9 ?. ]% i# T
走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙 ...

" b$ [  h' ?" q) HYou are great! Good job!
% `9 y3 S5 j2 s- K4 p5 J! |
% C% @/ S, N2 V1 xContinue your topics. I will read every single word you are writing......
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:44 | 显示全部楼层

回复 14楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。! P8 _- f* g6 _% c1 r
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师高诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 21:54 | 显示全部楼层

回复 13楼 的帖子

谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 21:55 | 显示全部楼层

回复 20楼 的帖子

同言同羽 置业良晨
好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
7 Z# @, R* p% ^$ O# i0 \  t3 p% g; ]7 R2 R  o' h# b2 D
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是 胶联电缆?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 22:05 | 显示全部楼层

回复 20楼 的帖子

鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
$ o( c# k) |9 h9 z* o) T2 d
三,使用的元器件有些不同:
* e/ q; e$ j- l- x, @1 E- p9 @* c9 M        如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing  relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug  in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 22:23 | 显示全部楼层
楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞的都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing  relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-3 22:34 | 显示全部楼层

回复 26楼 的帖子

真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-3 23:56 | 显示全部楼层

回复 27楼 的帖子

真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?4 b8 @& ~4 B! O8 q4 V/ y

1 r& h$ X2 p1 |" [, j) c[ 本帖最后由 herbal 于 2009-1-3 23:59 编辑 ]
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 侠客行 于 2009-1-3 21:44 发表
( ~- E* c9 `/ n% A. t' y$ `您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么 ...
& i# A2 @" z0 \; |# W1 ^
1.加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
& v+ {4 t1 c/ v; R0 Z4 ?. z2.你没有必要知道电压登记.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 00:25 | 显示全部楼层

回复 28楼 的帖子

可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-4 22:05 , Processed in 0.208666 second(s), 35 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表