老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一,二次现场维护,高中低压。有的公司可能是一,二次分开的。
) H" J( L: W# e  y5 U* [& ^7 y- r
含开关柜及其控制回路、继保、断路器、刀闸、变压器、电机、地网、计量、电容、mcc、高压电缆、ct、pt等等。) V& g* c7 F' Q" O" D5 M3 \5 i

7 H5 q8 W2 @# v9 r5 c" n是否考过NETA考试。6 D+ ]4 y) F" m$ D

4 A) u0 F. D3 t) V, Y" F4 V  N有兴趣的同行,可以在这认识一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 18:45 | 显示全部楼层
NETA不是必须的,只要交钱就可以入会,但通过考试就是certified,我有时用他们的书回答现场的提问,比如一次设备螺丝的力矩等等,对于设备的试验,不同公司有自己的试验项目,不过最好还是按IEEE相关的标准作,一般不会出问题。据我所知,不同公司,试验人员technologist或electrician的分工也不同。PS, 近10年前,我是专门作各种电厂,变电站一次、二次试验的,到加拿大找不到相应的职位,只好改行搞设计了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:04 | 显示全部楼层
你在国内做一次试验是不是高试?+ t" i. `! v. g: |  u( R* |( L  S% \

8 T  F+ A; t/ L* E" C现在edmonton这样的工作有一些。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
一次设备试验不光是高压,比如变压器确定极性,连接组别,电桥测电阻,开关分合闸时间同期等等,是不要用高压试验变压器的,Edmonton 的MAGNA IV就是在找做试验的,我做了近10年的现场电气试验,当时有些后悔,现在也不想做了,天天抬抬扛扛的,一分钟耐压要准备几个小时, 尤其是发电机还要晚上没人做,还不如在办公室混好了。另外,加拿大试验设备不全,很多维护高压试验要请厂家做。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 21:20 | 显示全部楼层
我在国内原来是搞继保的和二次回路的属华中电网。专管22万,50万的变电站维护。外委去过珠海电厂和其它广东省内系统。2 Z  ~( Z: A, D1 A

# N. P) ^9 G  E电厂的效益好得很,检修班10几个人一次,二次,高试都管。忙不过来,我们就去那给他们打工。5 l8 Y  E# V7 e% ~; o7 [" f* A1 W, C- F

( m6 B2 z6 s( r; k; l6 D/ g原公司搞一次的弟兄体力活不少,断路器的机械,油压,气压回路 开关分合闸, 刀闸,母线,地刀等的小修预试改造等。4 k6 p2 R8 }& ?+ f6 `5 f: I) ?9 C3 R

( K) O# N8 J7 [" s2 P2 v高试的一套人马,设备全。还不行就请中试
. ~8 {. C9 W8 Y- ~8 G! M% w6 U$ i2 ^+ A6 d6 D
变压器又是一班。
* S( \# i- e  {2 V4 J) Y% f" @) O! f5 F* w% K( ?3 [$ T! d
每次有更换主变的工作时,工地非常热闹,几十号人。想起来国内的那些年还是蛮有意思的。