 鲜花( 66)  鸡蛋( 0)
|
时间:11月17日11:00am8 u/ b2 U- Y- K2 ^7 Q4 W
+ e) ~1 N5 w0 Z* @地点:9926-87 Street: ]/ s7 j! A# J, e) {% _/ _
: L6 i; M' S' u6 |9 j
简介:这座房子是CMHC的零能耗试验房(全加拿大有12座,其中亚省有4座,Edmonton1座,Calgary1座,Red Deer2座).这个项目的宗旨是建造0电费,0水费的零能耗住宅。将要参观的这座房屋是一座Duplex,每间约1700平尺。$ c2 E+ k& f0 X, C
; i! k3 t& N; q. l+ \7 K整栋房子采用了多种节能及利用可再生能源的措施4 P" c* ~% h3 W6 ?; U+ J0 n
1.加厚保温层
- F/ p% p7 a' A2 h! B9 z) H墙架 Double 2x4 stud (90年代后普通的房子为single2x4)
7 K: V: J) D2 G0 j墙体 R56 (90年代后普通的房子为R20)3 X, X& M+ R( w' p8 S& r* Q
天花 R100 (90年代后普通的房子为R28)
- _6 C8 A2 s( b# `地下室墙体 R54 (90年代后普通的房子为R8)( K# P7 ~9 m8 N! w6 n6 G
地下室地板 R25 (一般的住房不提供)
$ I! w) j# I" ~) G4 s6 s7 l! d3 |8 O- ~% B3 m( x
2.改良窗% J4 |0 u/ t* B
0 g) x, `3 R' [9 p* h3层窗(3-glazed在东,西,南向窗), 4层窗(在北向窗),通常的住房为2层窗" C) Z6 R5 S$ B+ {/ `% c
5 R. Q$ U$ n0 y% I, U
3.太阳能电力 Salor PV
$ b/ \% j+ ?: t3 \7 M- j, [, _1 h5 h$ I# ~: c# @
4.电节能措施 $ j& M' P3 h* r+ s+ Y0 x* F
4 [7 g% ?7 X; T9 r n0 P# q( E通常这个面积的住房用电量为9058度,这个住房只有4384度
" [* u& j F* `
! o g5 G3 O( ^( K5.夏天如产生多余的电力会送回电网。这个住房有两个电表,一个计量用电量,一个计量出电量6 i7 a, A: r9 {6 i. k5 R
: [) A; F2 b- M" u$ ^! D
6.改良空气循环系统
& R# t8 m1 u9 u( x; p- ^4 p' c6 _- L4 o* ^' r6 T) y. t
7.改良排水系统。一些小的细节如在排水沟管上缠上铜管,用于吸收废水的热能
8 l& c* p8 y f. u, E7 T
N* R4 R1 W/ Y3 ]8.改良的框架系统。虽然才用Double 2x4 stud,但木料总用量和普通房屋一样。结构上一些小的细节也很有趣。例如它的window head提高,因为木料不时好的隔热材料,因此把放木头的地方改为放隔热层。
7 M) @. x3 v! ~7 }/ ]& u0 p) n# d. v! X* y/ ~( Z
9.基础墙采用50%的粉煤灰水泥(fly-ash concrete)这个不是节能措施,而是环保措施。传统的水泥制造生产1吨水泥会产生1吨二氧化碳,粉煤灰水泥则只产生很少的二氧化碳并且利用了电厂废物的粉煤灰。1 o& C1 I0 S6 V3 j, k7 q% e
], c! N* m. h- d& G( {( p
详情请见
& A5 l' F @: g2 ] P3 g% Q
' G- q" a* \* L* {( f# Lhttp://www.riverdalenetzero.ca/index.html, ^- b7 z5 {; B
4 F$ R: e6 c! _0 x' i- V! n2 x
名额限定15人,将现场讲解房屋的主要构造及建造方式。EMIS会员优先,所以实际人数为15人减去EMIS会员人数。依跟贴报名先后顺序为准。谢谢! |
|